第2节-建筑排水管管径的确定

1. 排水横管

排水横管的水力计算,应按下列公式计算:

图片11.png

图片12.png

式中:微信截图_20221228154133.png—管道在设计充满度的过水断面(m2);

图片14.png—速度(m/s);

微信截图_20221228154145.png—水力半径(m);

图片16.png—水力坡度,采用排水管的坡度;

图片17.png—管渠粗糙系数,塑料管取0.009、铸铁管取0.013、钢管取0.012。

建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最大设计充满度,宜按建水标准表4.5.5确定。节水型大便器的横支管应按建水标准表4.5.5中通用坡度确定。

建筑排水塑料横管的坡度、设计充满度应符合下列规定:

(1)排水横支管的标准坡度应为0.026,最大设计充满度应为0.5;

(2)排水横干管的最小坡度、通用坡度和最大设计充满度应按建水标准表4.5.6确定。(注:胶圈密封接口的塑料排水横支管可调整为通用坡度。)

补充知识:

微信截图_20221228154335.png

设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值称为设计充满度(或水深比),如下所示。当h/D=1时,称满流:h/D<1时,称不满流。我国污水管道按不满流进行设计。

图片19.png 

在给定管径和坡度的圆形管道中,满流与半满流运行时的流速是相等的,处于满流与半满流之间的理论流速则略大一些,而随着水深降至半满流以下,则其流速逐渐下降,详见下表。

圆形管道的水力因素

 图片20.png