限位松套伸缩接头的防腐要求
限位松套伸缩接头是在管道中比较经典的接头之一,方便阀门安装拆卸,广泛的应用在各类的排水系统中,对于防腐有着严格的要求。限位松套伸缩接头的内、外防腐均是采用了静电喷涂蓝色环氧树脂粉末、涂层的厚度均不小于0.25mm。喷涂完成后需要对涂层质量进行涂层厚度、绝缘性、抗冲击性能、附着性、黏附强度及网格测试,以确保阀门经表面处理后有优良的防腐性能,表面处理寿命不小于25年,25年内不得有超过1mm2剥落或锈蚀。须在标书中对阀门喷涂涂层测试方法进行具体说明并提供测试图片证明。
各位老师,图中问题不明白,希望解答。谢谢
补充:压力测试装置是低压压力开关吗,还是这俩是两个东西。
稳压罐的计算
咨询大家个问题,经专家论证取消屋顶水箱,设置稳压泵。那稳压罐还需要设置吗?如设置,有效容积怎么算?
请问一级泵站的自流管的流速有要求吗
请问一级泵站的自流管的流速有要求吗
求核对管道直径选择是否偏小
如题。市政两路进水,每一路都是DN300。其中一路分出DN200用于生活水。生活水最大每小时流量244 立方米/小时(约67升/秒),消防用水最大191升/秒。 按消防给水规范计算消防给水管道流速不宜大于2.5米/秒。代入计算可得DN300的管道最大流量是3.14/4*9*25=176.625升/秒。 (191 67)/(3.14/4*9)=36.51米/秒流速,显然超规范了。 请问按给排水的设计规范,DN300的管道用于最大用水量258升/秒的设计要求是不是管径偏小了。
八种给排水及消防系统阀门种类、功能图解
软密封闸阀软密封闸阀,工业用阀,软密封闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 公称通径为 DN50~DN1200, 使用温度:≤200℃。 Y型过滤器Y型过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置,它主要清除管内中的介质,来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等设备,以达到正常运转。安装时请安在进口处,一般用水滤网采用10~30目/cm
图文总结|消防工程主要施工方法
目录: 1. 预留预埋 2. 支架的制作安装 3. 管道安装 4. 消火栓(箱)安装 5. 报警装置的安装 6. 喷头的安装 7. 消防水系统管道试压、冲洗 8. 消防管道的防腐、喷漆 9. 消防水系统调试 预留预埋
消防验收中,这些质量控制要点一定要注意!
某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点 1
关于泵的最小流量阀,这些知识你都知道吗?
最小流量阀 ,也称自动再循环阀,是一种安装在给水泵出口的泵保护阀,用于防止给水泵在低于负荷运行时,由于过热、严重噪声、不稳定和气蚀而引起的损坏。只要给水泵的流量低于一定数值,阀的旁路回流口就会自动地打开,以此来保证液 给水 泵所必需的最小流量。 一、工作原理 最小流量阀是连接在泵的出口位置,和止回阀一样,靠介质的推力打开阀瓣,在主通道压力不变的情况下,主通道的流量不同,阀瓣的开度不同,主阀瓣将确定在某一个位置上,主路的阀瓣通过一个杠杆,将主阀瓣的动作传递给旁路,来实现旁路的开关状态。
各种消防系统试验压力一图总结
各种系统试验压力一图总结 你们要的各种系统的试验压力总结好了,请笑纳。 1.消防给水系统: 2.消火栓系统(注意 :消防给水系统、消火栓系统和自喷系统管网的强度试验冲洗和严密性试验,要求是一样的)
高层消防管道的施工
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
机械排烟系统组成与设置
【机械排烟系统】 1.机械排烟系统的组成和选择 (1)机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2)机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较大,一般采用机械排烟方式较多。
轻松了解:消防给水系统之系统工作压力的确定
仲夏来临,节气的馈赠总是不经意间提醒着岁月匆匆。又到周一啦,船船掐指一算,大家最近都“畅游”在消防给水系统的知识海洋里了吧?这部分内容不是很好理解,本期内容专门汇总了消防给水系统关于“压力”概念的确定等相关内容,来吧,啃吧~一、系统工作压力系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
建筑室外消防给水系统有哪几种类型?
建筑室外消防给水系统有哪几种类型?1、按用途分类l)建筑小区的给水系统基本上都采用生产、生活、消防合用给水系统形式口采用这种给水系统,可以节省投资,且系统利用率高,特别是生活、生产用水量较大面消防用水量相对较小时,这种系统更为适宜。2)在某些企事业单位,当消防用水时不致引起生产事故,生产设备检修时不致引起消防用水中断的情况下.可以采用生产、消防合用给水系统。在设计生产、消防合用给水系统时,应注意当生产用水量达到最大小时流量时,仍应保证全部的消防水量。
消防给水系统常用管材及附件
最近几节课,不惑老师用图文并茂的形式,生动讲解了室内外消防给水系统,同学们对消防给水系统的主要构成、系统的类型以及室内外消火栓的工作原理已经有了初步的了解。本章节里涉及到很多消防供水系统常用管材及附件,为助于大家能更好的理解记忆,对其分门别类进行了总结。一、常用管材消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其对安装场所和安装形式有严格限制。
如何区分高压与临时高压消防给水系统?
【高压消防给水系统】能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。管网高压系统重力高压系统注:1.管网高压系统至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:2.1V0≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量。
消防给水系统各式“管道”介绍
消防给水系统中从消防水源至消防设施是使用给水管道连通的,不同的管道有着不同的使用规范,如违反就会给消防灭火带来安全隐患和影响使用寿命。消防用的管道按照材质一般分为两大类,球墨铸铁管道和钢材质管道,其中钢材管道按照不同的制作形式,又分为了四种普通钢管、加厚钢管、无缝钢管、钢丝网骨架塑料复合管其中塑钢管因为其内部是钢丝网骨架外部是塑料,所以这类管道有一定的耐压性和耐腐蚀性,但其有一个缺点就是不能与高温物质接触。
必知,1分钟学会消防给水系统的6种分类特点
什么是消防给水设施?你还记得吗?消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。消防给水系统的分类及特点1.按水压分:(1)高压消防给水系统能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
易错点:临时高压和高压消防给水系统类型及连锁信号
关于临时高压消防给水系统和高压消防给水系统的系统类型、特征、连锁信号总是有些许的纠结,今天以超高层消防给水系统为例,对不同的系统类型和连锁信号进行总结。消火栓或自喷系统采用高、低区消防水泵直接串联方式,向建筑物高区供水,消防水泵、转输水泵均一用一备。高区着火时,消防连锁触发信号(消火栓系统出水干管上的压力开关、流量开关、报警阀压力开关或自动喷水灭火系统的湿式报警阀压力开关)首先启动低区转输水泵;转输水泵启动完成后,联动高区串联消防水泵启动。
消防给水系统中DN100设置情况要求汇总
消防给水系统是消防工程师备考中,要求考生掌握的一个知识点,有考生询问:消防给水系统在什么情况下设置DN100?今天优路教育根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,整理了相关知识点,希望对各位考生有所帮助。4.3.3 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。
物联网消防给水系统的研发与应用
2019年10月15日中国消防安全产业大会CFIC2019在北京隆重召开,洪恩流体科技有限公司副总工程师许文建受邀出席,并发表题为《物联网消防给水系统的研发与应用》的主题演讲,分享了洪恩流体科技有限公司在消防给水系统领域所做的技术创新以及物联网消防给水系统产品的研发理念,并从安全可靠的硬件和物联网软件技术两方面分别进行了阐述。许文建表示,消防给水系统是在火灾或紧急情况下进行自动或主动灭火的系统,是消防系统的最后一道防线,因此十分重要。但目前传统的消防给水系统存在一系列的问题,导致消防给水系统整体灭火率比较低,如何来解决这些风险,如何来提高消防给水系统的安全可靠性是重中之重。对此我们洪恩流体科技有限公司提出了一种全新的建设模式—物联网消防给水系统整体解决方案,分别从水力机械、系统控制、维护管理、消防监督等几个方面,提出了一揽子综合解决措施,可以从根本上提高消防给水系统的安全可靠性和灭火效能。
建筑给排水基础知识汇总(5):建筑消防给水系统
在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为10层及其以上的住宅建筑(包括底层设有服务网点的住宅)和建筑高度24m以上的其他民用和工业建筑。
消防给水系统验收时问题图片的解析(二)
这是消防给水系统的泄压阀设置图片,泄压阀可以水平安装,也可以垂直安装,但安装时应注意阀体水流进出口方向,不能搞错;如泄压阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比泄压阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证泄压阀阀前管网压力稳定。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,设置有安全阀。这是消防给水系统的减压阀组的安装,设置有两组减压阀组一用一备,减压阀前后设置有控制阀门,压力表、过滤器,减压阀后设置有安全阀,应增设测试装置。
消防给水系统组成部件的分类介绍!
型号介绍消防给水系统相信大家都见过在公路边上这些红色的小桩子,这就是消火栓的一种,它属于整个消火栓给水系统的一部分。消火栓是一个十分重要的消防产品,但是它不是独立存在的,在它背后隐藏了许多大家平时看不到的东西,这些东西为消火栓能正常使用做出了重大贡献。小编整理这些“幕后英雄”他们的名称和分类。 室外消火栓1、按安装场合分为:地上式、地下式2、按进水口连接形式分为:承插式(公称压力1.0MPa)、法兰式(公称压力1.6MPa)
【必考点】室内外消防给水系统
◆◆考点1◆◆根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵: (1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时; (2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。◆◆考点2◆◆柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。
消防给水系统稳压泵设计取值范例
某一类高层公共建筑,建筑体积大于50000m3,建筑高度61.8m,室外消火栓系统设计水量40L/s,室内消火栓系统设计水量40L/s。高位消防水箱有效水深H2=1.85m。稳压设备设置采用上置式和下置式两个方案。上置式稳压设备处压力开关到最不利消火栓栓口净高H1=6.7m,最高有效水位到下置式稳压设备处压力开关净高H3=67.2m,最不利消火栓栓口到消防水泵处压力开关净高H'=58.6m,最不利消火栓栓口到下置式稳压设备处压力开关净高H" =60.6m,无管网泄漏量数据。
一消备考|室内外消防给水系统必考点!(下)
一、室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根;当竖管超过 4 根时,可关 闭不相邻的 2 根;(2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。二、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离 不宜小于 15m,并不宜大于 40m。三、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的 净距离不应小于 2m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井 盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
消防给水系统及物联网技术的相关应用
在日常火灾消防工作中,水做成消防灭火剂有诸多实用特点。常见的用水消防系统有自动喷水灭火系统和灭火栓系统等。自动喷水灭火系统该系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。灭火栓系统室外消火栓给水系统。是指设置在建筑物外墙中心线以外的一系列消防给水设施,可为消防车等消防设备提供火场消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水。
2018消防备考规范:消防给水系统常见问题分析
转眼进入七月中旬,2018一级消防工程师新版教材已发布,不少考生已开始新一轮的消防工程师备考。消防规范是消防备考中必备复习资料,今天小编整理了《消防给水及消火栓系统技术规范》中,消防给水系统常见问题分析,供各位考生备考。1、消防水池有效容积即最低水位的确定一直以来,某些同行在消防水池有效容积的计算上都存有疑问,当消防水池占地面积确定的情况下,其有效容积仅与有效水深有关。有效水深即消防水池最高水位和最低水位间的高差,可见最低与最高水位的确定就是解决这个问题的关键。
超高层办公楼消防给水系统设计选型,选方案很重要,这3点更重要
工程概况该项目位于江西省南昌市红谷一路以西, 红谷二路以东, 项目地块 由 2 层 地 下 车 库 ( 负 二 层 标 高- 8. 9m) 、1 栋 39 层 超 高 层 办 公 楼 ( 建 筑 高 度162. 7m, 其中十一层、二十层、三十层为避难层) 、1 栋高层办公楼、5 栋高层住宅( 高层办公、住宅建筑高度介于 78. 0m ~ 99. 95m) 、4 栋多层住宅, 以及沿街商业、农贸市场、配套设施等组成。
一消备考|室内外消防给水系统必考点!(上)
一、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵:(1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时; (2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。二、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。三、消防水泵的启动装置
临时高压消防给水系统中的重要组成部分——高位消防水箱
高位消防水箱 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定: 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3;
消防给水系统分区供水的三种形式、场所你都了解吗?
消防给水系统分区供水的三种形式分区供水的场所1、系统工作压力大于2.40MPa;2、消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3、自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。分区供水的形式分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
消防给水系统,管道连接的方式和柔性接头的作用
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接
2018建筑防烟排烟系统技术标准重点知识:防烟、排烟系统控制方式
2018年8月1日,针对建筑防烟排烟系统技术起草的第一部国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017正式实施。2018版教材编写时,该标准的正式稿还未出台,因此新版教材只更新了部分防排烟内容,新出台这部分内容必有缺失。今天橙子内训整理了《建筑防烟排烟系统技术标准》中重要消防工程师知识点:防烟、排烟系统的控制方式。防烟、排烟系统的控制方式防烟系统部位:送风口、加压送风机加压送风口所在防火分区内的:
《建筑防烟排烟系统技术标准》新规重要的7个关注点
1.:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》,当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。也可设置于正对前室入口的墙面
建筑防烟排烟系统设置要求的考试真题
1、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中错误的是( )。A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m的固定窗
《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑共49问
广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017) 问题释疑 一、 总则及防排烟部分问题 1:《建筑防烟排烟系统技术标准》 是否仅属于暖通专业?《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全专业规范, 哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗, 则应在建筑专业上提。 问题 2:第 1.0.2 条:“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑, 当专业标准有特别规定的, 可从其规定” , 如何理解?
对《建筑防烟排烟系统技术标准》部分条文的解读
伴随着高层建筑的蓬勃发展,针对高层建筑的一些规范技术标准也应运而生。2014版《建筑设计防火规范》的实施中,防排烟设计只能参照旧版《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》中的内容进行设计,条文较少。针对这一现状,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017于2018年8月1日起正式实施。《建筑防烟排烟系统技术标准》是防烟排烟系统专用规范,其条文数多达200余条,是建筑防烟排烟的一项专门技术规范,其涵盖内容更加具体,在防排烟设计方面意义重大。
《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答
《建筑防烟排烟系统技术标准》是2018一级消防工程师备考重要消防规范之一,需要考生重点理解掌握,为帮助各位考生加深对该规范的理解,橙子内训教育整理了备考中,考生对于《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答。 Q1:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统不满足时楼梯间采用机械加压送风系统? 答:《烟标》3.1.3-2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。