液压油管能用来保护电线吗?
本帖最后由 latahuangdi 于 2014-7-25 11:19 编辑 破碎机的轴承测温电线比较细,所处环境有速度很快的到处乱飞的物料碰砸,经常断掉,想用穿液压油管来保护,不知道可不可行?望各位指教!!!想问是否符合相关标准或者规定什么的,会不会有什么安全隐患什么的。
电气设备电源接线问题
1.电源线路保护管,焊管和镀锌管刷什么颜色的漆?红防锈?灰防锈?有没有这方面的规范? 2.在设备放置处的附近墙面上安装PZ30箱体里面装空开,然后将设备电源线穿镀锌金属软管接至空开上。这样做是否符合规范要求?有没有这方面的规范?专家说这样接不合适。急!
变频器使漏电跳闸
我们工地在工人生活区食堂附近有一口水井供生活使用,为水井抽水的潜水泵设置了一台恒压变频器,自食堂外二级箱引来电源,但食堂二级箱进线处有一剩余动作电流70ma漏电断路器,一按下变频器启动按钮就把该漏电拱掉,又不可能不用漏电,该怎么解决呢,最好不用增加成本?希望大家不要去网上copy,来点实用的办法!
弱电金属线槽
弱电合用的300的金属桥架,横担用钢板折的不行吗?买的是成品的横担,厂家说行业标准是这样的,但是甲方说图集上说300的桥架得用30*3的角刚,这个有没有规范要求或是图集要求必须要用什么?
金属卤化物灯亮一会就灭了,请问是什么原因
本帖最后由 笑看风云 于 2014-4-20 07:53 编辑 新装的一台金属卤化物灯,灯是旧的,装好后亮一会就灭了,请大家帮忙看看是什么原因,谢谢,灯就是下图这种的,里面只有镇流器,和电容,这种没有触发器。新人第一次发帖,不太会发,请见谅 。
电梯内壁允许走其他比如室外投光灯的管线吗
如题,墙面的LED投光灯电源是从电梯机房取电源,我是想从电梯内壁走管开孔穿墙到灯具位置 ,不知道这种做法是否符合规范啊。。。大神们指点一下:loveliness:
菜鸟请教个线盒高度问题
建筑电气图纸注明开关距地面高度为1.3m,距墙边或门边0.15m,我想问这个1.3m高度是从建筑还是结构地面算起,是到线盒中心还是底边?距门边0.15m是到线盒边还是中心?
求教:会议室装修格栅灯灯线发热烫人怎么解决!坐等高人告知!
左边的是两路开关,主线都用4mm²的电线了,开关处的线烫手,请教!总共是36个格栅灯,每个灯约100w,分了2路,每一路有一4mm²的主线,分线1.5mm²,每路共18个灯。
消防弱电电线电缆国标下差
消防弱电电线电缆国标下差多少为合格,有规范要求吗?比如zr_rvs2*1.5的电线下差多少为合格,在哪能查出规范要求!
有何不妥,共同讨论
在生产制造中,这种箱体的布局排列比较常见,可它有几点毛病与不足不知大家看出来了没有。
消防电线是否检测?
各位前辈,本人想知道消防电线是否需要检测?检测的话需要检测哪些线?双绞线?阻燃线?
预埋的镀锌钢管局部被土建钢筋焊接磨损,此情况需要做处理吗?
预埋的镀锌钢管局部被土建钢筋焊接磨损,此情况需要做处理吗?
保护合闸时kkj的值是多少啊
前辈培训我们公司iPACS-5711的操作回路图,我们调试的时候,保护跳闸,保护合闸没有做,所以想来问问前辈kkj的值在保护合闸,保护分闸时分别是多少,谢谢~
门外汉求助供电线路问题
本帖最后由 sliner1 于 2014-7-11 12:37 编辑 由于没有接触过电力这块,基本上处于空白。农田水利项目中涉及到泵房机电设备安装用电问题,需要从已有的村级线路当中接0.4kv供电线路到泵房,合同清单中(一)电气设备 1. 水泵控制柜 2. 0.4KV配电箱(配浪涌保护) 3. 照明箱: 4. 400V避雷器: 5. 电力电缆YJV22-1KV-3*25+1*16
电子称传感器的干扰
电子称的传感器信号线为一路,2个仪表,用DC24V小型继电器转换2个仪表使用,这样小型继电器会不会干扰传感器的信号
电缆桥架有什么优势?
如题,走地下电缆桥架有什么优势呢?遇到一个部门,认为走地下桥架存在安全隐患,后期维护很麻烦。
请问70的线缆分高低压吗?
请问70的线缆分高低压吗?
某加油站成套电气施工图
某加油站成套电气施工图
4S店电气施工图
图纸简介: 一个4S店的电气施工图 全套 附件名:201010141287051022266.zip 文件大小:1478K (升级VIP 如何赚取土木币)
箱变能算作配电箱吗
如题,在施工临时用电中,箱变能算作配电箱吗,?请各位大侠指教
12位电表箱安装,求助
除咯安装在楼层上的每一户,还能安装在车库吗
求建筑工地电缆线大小算法。
根据建筑工地的大小怎么算电缆线啊? 求大神给点公式之类的最好! 谢谢、
求一本电气的书.。。。。
刚接触电气,自己找的书感觉也没啥用处 电气施工流程 现场施工遇到问题 什么的 还是摆平不了 求本书
现在要安排采购计划,大家看看这个是装饰的那道工序?
管线在铺砖之前已经埋好,但是铺砖之前,装饰的进度叫什么?官方术语怎么说
如何检测一个回路里是否存在电感?
只考虑电感和电阻两种情况,是否有最简单的方法实现!
塔吊维修极限求助 急急急
我的塔吊是华龙4807 现在安装完了 起落勾空载123三速正常 负载2速滑勾 有专业人士能帮我解答一下是什么毛病么? 本人QQ240972541
问题关闭
本帖最后由 qincyu2 于 2014-7-21 11:49 编辑 问题关闭问题关闭
高压电缆摇绝缘问题
高压10kv电缆,带后插避雷器,可以把避雷器的接地甩开,然后直接带着避雷器用高压摇表测电缆绝缘吗?谢谢各位
关于职称论文选题的困惑
本帖最后由 mytheresa 于 2014-6-5 07:00 编辑 本人干电力施工一年多了,主要是配电室建设,去年做了个机房配电室工程,有12个配电室分别给12个机房模块供电。今年打算评中级职称,要有答辩论文,要求写关于技术类的论文,不能写管理类、设计类的,评公用设备安装工程师电气专业,感觉施工里面没什么技术类的论文可写,还请大家帮忙出出注意,赐教几个论文题目。
钢结构厂房的防雷与接地
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在钢筋混凝土桩基础,还没施工前打了50*50的镀锌角铁5米一根打入6根连接到钢筋混凝土桩基础的钢筋做地极,方案二在商铺离铺1米的地方打入50*50的镀锌角铁5米一根打入6根做地极连接钢结构的主梁 上。
防雷接地测试点
现在厂房以竣工,但是没有做测试点怎么办
屋面风机防雷接地具体做法依据的是那本图集?
如题,翻了半天图集《防雷与接地安装》,始终没有看到,难道不是这本?希望知道的大神帮忙一下,谢谢了!
避雷带支架是否一定热镀锌
因斜屋面挂瓦,避雷带支架未使用混凝土墩,采用打洞埋设普通圆钢,未镀锌。监理说屋面避雷应采用热镀锌,是否按监理说的这么做。如果不听监理的,支架我们采用刷一遍防锈漆,在刷一遍银粉,这样是否可行?是否有相关规范及条文说明。
请同一个房间的零线是否可以合并
在住宅楼中,在同一个房间的零线是否可以合并!
电气PVC线管没有dn75的线管吗
我这边的项目在预埋电气线管的时候dn75的线管时用PVC排水管,施工单位说市场没有dn75的线管才用PVC排水管,是真的吗,因为排水管的连接头处拉电线时会磨坏电线皮,而且也是不允许用电线电缆穿排水管的,这种情况我该怎么做呢,请大家帮帮忙,谢谢
预埋焊接钢管套丝问题
预埋焊接钢管进入接线盒内外要套丝锁母出自那个规范要求???
小弟请教个关于电缆敷设的问题
我们这有八座塔,平均高度50M,每个塔有五层,塔上有十多个仪表点,每层俩。仪表线管是用的一根DN70的管配上去的,在每层用三通穿线盒引出分支管。现在我们要敷设仪表电缆了,到DCS大概有200米。请问有什么好的方法么?谢谢大家了。
对于防雷接地焊接对“电焊机”和“焊条”有什么规定吗?
对于防雷接地焊接对“电焊机”和“焊条”有什么规定吗?今天一个师傅听焊接声音说焊条选择不对,要选择什么4.0、3.2是什么意思。脑子里的疑问点:1:电焊机选择不当会造成什么后果,以什么标准去选择电焊机(根据什么参数来选择)2:焊条与焊机是否有对应的搭配关系防雷接地涉及的就是土建螺纹钢与圆钢,圆钢与扁钢 之间的焊接
线槽问题求助
pxc线槽和vxc线槽分别是什么,有什么区别吗,使用场合有什么不同,希望答问大师指点
地下车库配电室消防有哪些要求
求助,各位大大
上一页