变压器的低压侧短路电流及短路容量实用计算
变压器是一种相对静止的电气设备,由绕在同一个铁芯上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系。为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都需要用到电力变压器。今天来学习一下变压器的短路电流和短路容量计算。 (1)变压器铭牌 名称:SCB11-630/10 额定容量:630kVA 联结组别:Dyn11
变压器的容量是指什么?如何计算?容量和功率有什么关系?
来源:电工电气知识库 如有侵权,请联系删除 变压器的容量是用视在功率单位kVA(千伏安)表示,来说明该变压器输出容量的大小。而各种负载象电动机等等都用有功功率kW(千瓦)表示,来说明其输出功率的大小。而电动机在运行时除了把电功率转换为机械功率外,还需要一定的无功功率,因此变压器既要向电动机提供有功功率也要提供无功功率。有功功率是指把电能转换成了机械能、热能、光能等的功率,是实际消耗掉的能量;而无功功率仅是在电机内形成磁场,让电动机可以运转对外做功,因为电动机的原理是通电导体在磁场中受到力的作用,但形成磁场的这部分功率没有实际消耗能量,没有对外做功,所以称为无功功率。
机电设计之我见—“相形益彰”商业变压器装机容量及负载率分析
商业项目日常设计管理及尽职调研分析中,变压器装机容量和负载率是其重要指标,不仅涉及前期供电方案、投资成本,还会涉及运营管理等。如华润、龙湖等地产均对装机容量进行了约定,不大于130VA/㎡(面积为商业建筑面积,不含车库),此指标主要在方案阶段计算总用电负荷,限制供电指标。初设及施工图阶段会根据业态、用电设备功率等综合确定。 今日笔者将从相关指标说明、装机容量及相关影响因素、变压器实测负载率等方面与各位进行讨论和分享。
【求教】请问各位老师,如图电压互感器柜,每个器件都是什么呀?分别起什么作用?
请问各位老师,如图电压互感器柜,每个器件都是什么呀?分别起什么作用?
【求教】请问各位老师,图中的动态混合滤波补偿的各个符号都表示什么呀?
请问各位老师,图中的动态混合滤波补偿的各个符号都表示什么呀?都是什么补偿方式?
详细讲解变压器是如何改变电压的
变压器是如何改变电压的 变压器----改变电压的原理!
对超/特高压大容量变压器励磁涌流的研究和抑制有何重要意义?
变压器是特高压交直流输电系统的关键设备,变压器的投切操作也是电网运行中的常见工况。但由于变压器铁芯的饱和特性,其在空载合闸等故障后切除过程中,可能产生高幅值、不平衡、高谐波的励磁涌流,并在多组变压器并列情况下可能产生和应涌流问题,严重时还可能造成邻近直流系统、发电机组以及交流变电站控制保护装置出现异常,给电力系统的安全运行造成不利影响。 变压器励磁涌流是变压器在空载合闸或者外部故障切除后恢复时可能
涌流识别之基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法
在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,由于变压器电、磁能的快速转换,严重的铁芯饱和现象,导致的励磁涌流会对变压器的差动保护造成误动作,从而使变压器空载合闸无法进行。此外,高幅值的励磁涌流长时间持续也可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败严重时导致变压器各侧负荷全部停电。 因此,为了提高抑制励磁涌流的效率,能够高效地识别变压器励磁涌流变得十分重要。下面就一起来了解,涌流识别之基于电流谐波畸变率衰减特性的涌流识别方法。
如何避免长电缆对于空载合闸变压器产生的涌流影响?
长电缆对空载合闸变压器产生的涌流危害主要有以下4个方面: 一、当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流,这可能会引起操作过电压的增大,从而导致变压器损坏。 二、当输电电缆长度变化时,有可能引起谐振现象,使合闸过电压,此时系统产生的涌流过大会导致变压器及断路器因承受过大的电动力受损。励磁涌流过大可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败。 三、变压器出线短路故障切除时所产生的电压增加,可能诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电。
三相油浸式变压器知识大全
1
GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级
GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级
浅谈变压器的励磁涌流
随着系统的快速发展,大容量高参数机组大量普及。 在讨论对变压器的保护时, 励磁涌流 是一个永远的话题。
长电缆对空载合闸变压器产生的过电压影响该如何避免?
总结起来,长电缆对空载合闸变压器产生过电压的影响主要有3点:当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流;可能引起的操作过电压增大以及产生的涌流可能会导致变压器损坏;另外,当输电电缆长度变化时,可能引起谐振现象,合闸过电压也会明显。 针对以上3点影响,必须采取适当的措施来确保变压器的稳定运行和操作人员的安全。建议采用以下4种方式来避免长电缆对空载合闸变压器产生的过电压影响:
变压器保护-主设备保护
变压器冲击送电
变压器的冲击电压 变压器冲击电压(Transformer Impulse Voltage)是指在电力系统中,由于气象条件变化、雷击等原因,突然施加到变压器绝缘系统上的瞬态高压脉冲。这种脉冲电压具有非常高的峰值电压和快速上升的时间特征,可能对变压器的绝缘系统造成严重的影响。
基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法有哪些特点?
基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法是一种用于区分变压器励磁涌流与短路电流的方法。其核心思想是利用变压器励磁涌流与短路电流在直流分量衰减方面的特性差异来实现识别。 该方法以变压器高压侧和中压侧出口断路器电流作为识别励磁涌流与短路电流的信号源。通过对这些电流信号进行分析,将电流直流分量与基波分量的幅值比作为一个关键参数。这个比值的衰减速率被设置为判据,从而能够辨识出励磁涌流与短路电流。经过仿真实验
中性线重复接地的作用
当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。 通常220伏单相回路两根线中的一根称为"相线"或"火线",而另一根线称为"零线"或"地线"。"火线"与"地线"的称法,只是实用中的一种俗称,特别是"地线"的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称"零线";若不接地,则应称"中线",以免与接地装置中的"地线"相混。
长电缆对变压器空载变压器投入网的影响有哪些?
长电缆对变压器空载变压器投入网的影响有哪些呢,主要有以下两个方面: 一、空载变压器投入电网时,由于电缆的阻抗和变压器的漏感效应等因素,可能会产生比正常工作电压高出很多倍的操作过电压。特别是在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可以达到4~4.5倍相电压;而在中性点直接接地的情况下,过电压可能升高至3倍相电压。这个过电压可能会对变压器造成损坏。因此,变压器投入运行前要进行冲击合闸试验,
串联铁心电抗器设计软件
安装说明: 把3个安装包下载完后,进行安装. 安装序列号:JinChen1-B3072-1安装完后把桌面生成的电抗器运行程序删掉, 把干式铁芯串联电抗器1.02试用版0809.rar解压到桌面上运行. 运行后提示您注册,用户名及公司随意填写,注册密码:WZYH -JIN 若不能成功运行,请把程序彻底卸载重新安装一次.
请问,变压器二次短路的时候,为什么没有次暂态,暂态电抗?
请问,变压器二次短路的时候,为什么没有次暂态,暂态电抗?
涌流识别之:基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法
涌流是指在电力系统中,由于开关操作、故障跳闸等引起的瞬时大电流。这种大电流会对电力设备造成严重的损害,甚至可能引发电力系统的大规模停电。因此,如何准确、快速地识别涌流,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要的意义。下面一起来了解基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法,希望对您解决变压器涌流抑制问题有所帮助。首先,了解一下什么是电流直流分量衰减特性?在电力系统中,电流可以分为交流分量和直流分量。交流分量是由于电网电压的周期性变化引起的,而直流分量则是由于电源电压的恒定性引起的。在正常情况下,电流的交流分量远大于直流分量。然而,当发生涌流时,由于电流的突然增大,交流分量会迅速衰减,而直流分量则会相应地增大。因此,通过检测电流的直流分量的变化,就可以实现涌流的识别。
关于10kV计量用CT变比的问题
最近做了一个配电设计 安装2台变压器 一台400 一台1000业扩部门发来的工作通知单上说的是安装两套高压计量(400kVA是专供空调用电,每年都会报停一次)通知单选定的高压计量用CT变比 400kVA变压器的是25/5 我做设计的时候 认为25/5略小了点 选择的是30/5 现在工程完工了 通不过验收 认为设计单位私自修改了CT 变比 纠结于这个事情了大家来说说吧 CT变比确定是怎么个思路
变压器涌流会给电力系统及其设备带来哪些影响?
变压器涌流是由于变压器铁芯磁化曲线的非线性导致的,其值可高达额定电流的6~8倍。变压器一旦出现涌流可能引发继电保护器误动,使变压器投运失败,严重时会诱发邻近正在运行的变压器产生应对涌流而误跳闸,造成大面积停电,损坏电气设备、降低电能质量,影响电力系统的正常运行。 总结起来,涌流带来的影响主要有以下几方面: 电动力冲击设备:可达设备额定电流的十几倍或更大的励磁涌流导致产生的电动力严重冲击需投切的空载变压器。
6/0.4KV 800KVA变压器400V侧零序CT如何选择?
一台 6.3/0.4KV 容量为800KVA的变压器,400V侧零序CT如何选取?请教各位高手,请不吝赐教!!
合闸涌流一体化抑制装置如何有效解决光伏发电空载损耗的问题?
光伏电站中大量使用的阵列变在汇集升压站并网发电时,不可避免励磁涌流对变压器和开关的冲击,励磁涌流冲击使变压器使用寿命减少,导致无法实现每天分合变压器,造成阵列变在不发电时仍存在大量的空载损耗。针对光伏发电站不发电时的空载损耗问题,建议在升压变低压侧安装变压器合闸涌流一体化抑制装置。 光伏电站中出现空载变压器在合闸操作的瞬间,合闸电压相角通常都是随机的和不确定的,导致在投入上述设备时产生涌流。变压器空载运行时,空载电流约占额定电流的
变压器经典书籍-《变压器的理论与计算》苏-瓦修京斯基
《变压器的理论与计算》一书是苏联的瓦修京斯基所著,也是一本基础的变压器书籍,理论分析和实际计算相结合,充分论证和推导了公式,具有很强的实用性。
小波理论在变压器励磁涌流中的应用及其优势
变压器在运行过程中,由于各种原因可能会产生励磁涌流,这不仅会对变压器的正常运行造成影响,还可能影响电力系统的稳定性。因此,如何准确识别变压器励磁涌流对有效抑制变压器涌流很重要。 接着一起来看小波理论是如何应用在变压器励磁涌流中的。小波分析是一种在频率和时间上都具有局部性的分析方法,它可以有效地处理非平稳信号。小波变换的基本思想是将一个信号分解为不同频率和时间尺度的小波分量,然后对这些分量进行分析和处理。
光伏电站箱变激磁涌流如何抑制?
随着可再生能源的发展,光伏发电在全球范围内得到了广泛的应用。然而,在光伏电站的运行过程中,箱式变电站会出现一种被称为“激磁涌流”的现象,这种激磁涌流峰值高、持续时间短、频率高,会对电力设备或电网造成一定损害。然而,光伏电站箱变激磁涌流是由于磁场的变化导致的电流突然增大的现象,可能会对光伏电站的正常运行造成影响,甚至导致电力设备的损坏。 在光伏电站中,因为其主要通过逆变器将直流电转换为交流电并联接入电网,所以当逆变器关闭时,会产生大量的瞬时电压和电流,
如何选择合适的配电柜、变压器容量?首先要清楚计算负荷的概念
负荷计算是民用建筑电气设计中非常重要的环节,它直接关系到整个建筑的电力需求和电能消耗。在负荷计算中,经常会碰到设备容量、计算负荷、需要系数、同时系数等名词,这些名词的概念和计算方法对于准确计算负荷和合理配置电力设备非常重要。下面本文 现将负荷计算中这几个常用名词概念整理一下。希望能给刚刚入行的朋友更好地理解计算负荷的概念。 ▌负荷计算中,常用名词设备容量的含义:
关于隔离变压器接地
首先,对于2000kVA 0.69kV/0.4kV YN,D11的变压器,是用普通的变压器还是必须使用隔离变压器?其次,隔离变压器可以接地吗?如果N和PE线一点接地会有什么结果?
什么是牵引变压器?牵引变压器冷却方式
什么牵引变压器?牵引变压器是一种特殊电压等级的电力变压器,是将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路。二个单相牵引线路分别给上下行机车供电。在理想的情况下,二个单相负载相同。所以,牵引变压器就是用作三相变二相的变压器。 牵引变压器按冷却方式分: 1、干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容 量变压器。 2、油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
配电变压器的检查维护与故障处理
变压器空载损耗、负载损耗以及阻抗电压的计算
变压器的损失电量分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。 一
光伏电站箱变为什么会出现激磁涌流呢?
在光伏电站的运行过程中,箱式变电站会出现一种被称为“激磁涌流”的现象,这不仅会对设备造成损害,还可能影响电网的稳定运行。那么,什么是激磁涌流?接着一起来了解下。 电力系统中,由于变压器的突然投入或切除,或者由于系统参数的变化,使得变压器的激磁电流突然增大,从而产生的一种瞬时大电流。这种电流的特点是峰值高、持续时间短、频率高。 而光伏电站箱变为什么会出现激磁涌流呢?归结为以下四个原因:
合闸涌流会造成投变压器时发生晃电吗?
在电力系统中, 合闸涌流是一个常见的现象,它是指在断路器或隔离开关由断开状态转为闭合状态时,由于系统电压突然作用于空载的绕组,产生的瞬时大电流。这种涌流可能会对电力系统的稳定性和设备的安全性产生一定的影响。下面一起来探讨,合闸涌流会造成投变压器时发生晃电吗? 晃电是指电力系统中电压在短时间内发生的短时下降或上升,通常持续时间很短,但可能对电力设备的正常运行产生影响。晃电可能是由于电力系统的故障、设备的操作不当或其他原因引起的。
超级简单又实用的变压器的损耗及效率计算公式分享给你
变压器是电力系统中重要的设备之一,用于将电压和电流进行变换,以满足不同负荷的需求。然而,变压器本身也会产生一些损耗,这些损耗主要包括铜损、铁损和杂散损耗。变压器的铜损是指电流通过绕组时所产生的损耗。铜损的产生与电流的平方成正比,因此当变压器负载增大时,铜损也会随之增大。铜损主要包括导线损耗、导体连接点损耗和导体电阻损耗。
变压器铁心如何判断、检测、排除故障
变压器的绕组和铁心是传递、变换电磁能量的主要部件。为了确保变压器的正常运行,对铁心的故障进行准确判断、检测和排除至关重要,本文将为您详细解读。
一点接地及特别点
什么是一点接地 低压配电系统的接地有TN、T T及IT 3种方式或类型,这3种方式或类型的接地系统分别用不同的两个字母表示其接地内涵、特点及具体做法:第一个字母表示低压配电系统电源端(侧)带电导体与大地的关系;第二个字母则表示负荷侧电气装置的外露导电部分与大地的关系。
变压器负载率是这样规定的!
建筑电气中,变压器负载率关系到投资、经济运行、节能环保等大问题。一直以来,民用建筑中变压器负载率普遍较低,为行业所诟病。下面是相关标准对变压器负载率的规定,供大家参考! 要求 标准 4.3.2配电变压器的 长期工作负载率不宜大于85% ;当有一级和二级负荷时,宜装设两台及以上变压器,当一台变压器停运时,其余变压器容量应满足一级和二级负荷用电要求。
变压器出现这些异常现象怎么处理?
一、变压器异常运行分析 (一)变压器声音不正常 变压器一通上电源,就有嗡嗡的声响,这主要是高压磁通的作用。正常运行时,变压器的声响是均匀的。当有其他杂音时,就应认真查找原因,进行处理。 1、变压器声音比平时增大,声音均匀,可能有以下原因: