论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.7609w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
公建住宅消防防排烟专篇
GB55036-2022 消防设施通用规范 实施指南
GB55036-2022 消防设施通用规范 实施指南
别大意,中央空调室内机安装位置有门道!
中央空调不同于其他家电用品,属于“半成品”,购买后还需要专业人员进行后续安装,所以空调行业有“三分产品,七分安装”这样一种说法,可见中央空调的安装直接关系后期的使用效果。
通风与空调技术资料填写规范解析
【新图上市】22K508-2《螺旋风管沿程阻力计算选用表》
— 新图上市 — 《螺旋风管沿程阻力计算选用表》 国标图集 新编 上市
空调系统的风道设计
风道内空气流动规律 1 、当空气由静止变为流动状态时,只能靠降低静压转化为动压来实现,且动压为正。 2、以风机为界,吸入侧的压力都为负值,压出侧的压力都为正值且在风机入口处全压和静压最小,在风机的出口处全压和静压最大。由此,要 保持风管接口处的严密,否则会有空气漏进漏出,影响空调效果。
如何选择冷风渗透系数?
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)(《民规》)第5.2.9条规定,“加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,应根据建筑物的内部隔断、门窗构造、门窗朝向、室内外温度和室外风速等因素确定,宜按本规范附录F进行计算。”因此,在计算热负荷时,需考虑其渗透热负荷,然在计算过程中,附录F.0.3-1所采用的“ 建筑外窗空气渗透性能分级 ”与规范《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)(以下简称《外门窗》)常用的“建筑外门窗气密性能分级表”所对应的数据有所不同,因此有必要对渗透系数的选用进行一个梳理,方便选用。
防排烟系统消防联动
几种典型的防排烟系统: 1 、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2 、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或排风兼排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈开启状态,排风兼排烟风机低速运行。一旦火灾发生时,排风兼排烟风机高速运行。
AutoCAD暖通空调设计与天正暖通THvac工程实践
AutoCAD暖通空调设计与天正暖通THvac工程实践 共三部分,需要的回复一下。
走道排烟问题
建筑房间内与走道均需排烟时,走道有效排烟面积按地面2%计算,怎么理解?
排烟风机和补风风机能放在同一机房内吗?
标准条文对排烟风机和补风风机都说要放到专用机房内,那排烟风机和补风风机能放在同一机房内吗?
通风机选型手册-孙研
通风机选型实用手册,孙研老师主编,如有需要请留言。
通风与空调工程施工质量验收规范应用图解
通风与空调工程施工质量验收规范应用图解
防排烟图集15K606
谁有建筑防排烟标准图集的,分享一下,感谢
加压送风排烟系统和机械排烟系统设计全流程
建筑防排烟方式及系统设备调试验收
《消防设施通用规范》GB55036-2022
有需要的自取
商业项目通风系统与餐饮排油烟系统设计管理要点
#1 通风系统 1.一般规定 1)风管制作: 通风系统的风管,应采用不燃材料制作。 2)自然通风: 商场内尽可能利用自然通风,对人员经常停留的空间,如能利用自然通风,则可以结合建筑设计提高自然通风效率,如:采用可开启窗(扇)自然通风,利用穿堂风、竖向拔风作用通风等。 3)机械通风:
江苏省消防验收常见问题解析及防治指南
江苏省出了一个《消防验收常见问题解析及防治指南》,图文并茂,极有实用价值。
地下车库应如何设置一氧化碳浓度检测装置?
1 . 问题描述 地下停车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置,该设计内容仅在设计说明节能章节中有文字表述,但未见暖通图纸和智能化专业有该设计内容。 2 . 原因分析 对于车辆出人明显有高峰时段的地下车库,采用每日、每周时间程序控制风机启停的方法,节能效果明显。
薄钢板共板法兰连接风管及部件制作技术交底
如何处理商业空调通风工程扰民
随着房地产行业的发展,商住楼越来越多的同时,住户投诉的案例也层出不穷,暖通云平台在和行业伙伴交流过程中,总结了一些实际案例教训,以供参考。 【案例一】 一个楼盘,裙楼一、二楼为超市, 塔楼共9 层,现超市私自在裙楼平台做了一个简易空调设备房, 空调设备房门离住户阳台4 米,塔楼住户投诉特别剧烈,表示严峻影响日常生活。
机械排烟系统组成与设置
【机械排烟系统】 1.机械排烟系统的组成和选择 (1)机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2)机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较大,一般采用机械排烟方式较多。
通风空调工程风管及部件安装技术交底
厨房的事故排风可以用自然送风方式吗
地上有外窗厨房的事故排风,做相应的送风的时候可以采用自然送风方式吗?还是说一定要机械送风呢?还有事故排风机上装多少度的阀门?请指教。
如何快速区分防火、防烟分区及防火分隔?
3、民用建筑的防火分区
可曲挠橡胶接头的试压标准!
试压标准; 1、根据管道要求确定橡胶软连接试验压力,试验前,注水时排尽空气。橡胶接头在试验的时候环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,要采取防冻措施。 2、当橡胶接头与设备作为一个系统进行试验,橡胶软连接的试验压力等于或小于设备的试验压力时,按橡胶软连接的试验压力进行试验;当橡胶软连接试验压力大于3设备试验压力,且设备的试验压力不低于图纸压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
有关封闭式吊顶上设置烟气流入口的储烟仓厚度计算
封闭式吊顶,排烟管道设置在吊顶内,排烟口也设置在吊顶以上,吊顶上开设烟气流入口。 计算净高度还是按照吊顶以下到地面的高度吗? 吊顶以下设置挡烟垂壁,储烟仓的厚度是计算吊顶以下挡烟垂壁的高度,还是计算吊顶以下加上吊顶上部空间的高度呢? 这种排烟系统的烟羽流应当是哪种类型呢? 万望各位赐教。
地下车库的通风排烟管道设计
近年来由于我国城市汽车拥有量迅猛增加,地下停车库的设计项目也迅速增多。 地下车库的通风防排 烟管道设计也在发生着变化,尤其是二者兼用的问题更是受到暖通设计人员的关注。 一、防烟与排烟的变化 1、防烟分区的变化 地下车库防火分区最大允许建筑面积的增加是一项令人瞩目的变化。一般情况,对于一、二级耐火等级的建筑,该最大允许面积为2000m2,且如果车库内设有自动灭火系统时,面积还可增加一倍,由此带来的一个重要结果就是防烟分区面积的大幅度增加。
风管支吊架安装
风管系统支、吊架的安装应符合下列要求: 1)风机、空调机组、风机盘管等设备的支、吊架应按设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。 2)空调风管支吊架的绝热衬垫厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面宽度,衬垫应完整,与绝热材料之间应密实、无空隙。 3)矩形金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。
地铁通风空调焓值模式 VS 普通空调通风系统
如何在保证地铁通风空调工作效率效果的基础上,大幅度减少由通风空调导致的列车能耗, 是地铁通风空调焓值模式需要解决的问题。本文我们通过对比普通空调系统的节能来探讨下地铁通风系统的节能模式。
非金属复合风管
新年开始,发一个新的规范标准,我查了一下还没有人发过。规范名称:JG/T 258-2009 《非金属复合风管》
通风与空调工程防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些?
来源网络整理,如有侵权联系删除 所谓验收就是检验和接收。检验又包括资料检验、实体检验以及功能检验;接收就是对产品的一种认可。通风与空调工程中的防排烟系统涉及人身和财产安全,所以在验收时既要与暖通工程一起验收(因为有风管系统有时共用),还要与消防专项工程一起进行联动调试验收。那么问题来了,通风与空调工程中防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些呢? 一、资料的验收、检查内容: 1、查看图纸,现场与设计不一致时是否有设计变更,并提供设计变更单,重大变更是否重新进行消防审查。
所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机?
GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。
各种通风系统基本图式识别及附属设施区分
土建风道内衬风管不用做了吗?强条取消!
2018年8月1日,史上最严防排烟标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017实施,其中强条3.3.7和4.4.7规定: 送风(排烟)系统应采用管道送风(排烟),且不应采用土建风道,送风(排烟)管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。 土建井道内衬风管,给工程增加了不小的施工难度和造价!
防排烟系统中最重要的3个阀门
防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。很多朋友总是分不清楚三种“阀”应该设置在哪里,常闭还是常开,下面就把相关知识点放在一起,通过对比来理解记忆。
风管圆形与方形有啥区别?
圆形风管优点: 优点一:气密性高 大家知道,不管是输送气体还是靠气体进行物料输送,气体输送管道最忌泄漏。那么,圆风管是如何做到这一点的呢?原来圆风管的管件和其他凡是与管道联接的部件都带有工厂装配好的气密接头,安装时只要往圆管内一插,就能达到很高的气密程度。根据国际CEN管路气密性标准,达到C级泄漏等级。
送风和排风系统强制设置情况
配电室、柴油发电机房是否强制设置送风和排风系统?
防排烟中最重要的3个阀
防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。很多朋友总是分不清楚三种“阀”应该设置在哪里,常闭还是常开,下面我们就把相关知识点放在一起,通过对比来理解记忆。
下一页
APP内打开