悬挑梁上筋截断点错了?
爱笑的口罩
2021年01月29日 15:26:54
只看楼主

16G101-1应对悬挑梁上筋的截断点提个醒 作者:张利军     在平法施工图中,构件的构造基本都是参照标准图G101执行,施工图中不再表示。但对于梁负弯矩筋的截断点,图集中只表示了无悬挑段的情况,截断点取为净跨的1/3或1/4,见下图:     对于悬挑梁,人们一般都很重视悬挑梁的配筋量,却很容易忽视负弯矩筋在第一内跨的截断点位置,往往仍按上图执行。对于悬挑段较长的梁,标准图中的截断点就不一定够了。尤其对于活荷载较大的情况,或者在考虑竖向地震作用的情况下,负弯矩筋的截断点更要慎重。

16G101-1应对悬挑梁上筋的截断点提个醒

作者:张利军


    在平法施工图中,构件的构造基本都是参照标准图G101执行,施工图中不再表示。但对于梁负弯矩筋的截断点,图集中只表示了无悬挑段的情况,截断点取为净跨的1/3或1/4,见下图:


    对于悬挑梁,人们一般都很重视悬挑梁的配筋量,却很容易忽视负弯矩筋在第一内跨的截断点位置,往往仍按上图执行。对于悬挑段较长的梁,标准图中的截断点就不一定够了。尤其对于活荷载较大的情况,或者在考虑竖向地震作用的情况下,负弯矩筋的截断点更要慎重。

    以图一带悬挑段的简支梁为例,反弯点距离 也就是说,反弯点距离的增长,是以悬挑长度m的二次方在增长;相应地,悬挑段负弯矩筋在第一内跨的截断点务必相应內移,其准确位置应根据弯矩包络图确定,必要时上筋通长。

    标准图中负筋截断点涵盖了两端固接梁的情况。为了简单起见,现以内跨两端固接、悬挑段根部弯矩等于内跨固接弯矩的状态,确定负筋按标准图截断还是拉通。

,从而:

    此时,反弯点距离

Ln/3是标准图中给出的负筋截断点位置


    可见,此时负筋截断点是反弯点距离的两倍,应该是足够安全的。

    综上所述,同时考虑到可操作性,建议如下:

    1.当悬挑长度 m≤0.4L时, 负筋截断点 按16G101-1执行;L为第一内跨的跨度;

    2.当悬挑长度m>0.4L时, 负筋在第一跨拉通,在第二跨截断点 按16G101-1执行。

相关推荐

土木未来前景
砖混结构 2023-03-02 11:49:43
我想要土木币
中央空调 2023-02-28 15:54:42
APP内打开