这样设计走道可以不做排烟,但是否违反规范
eastersong
2021年04月13日 11:04:50
来自于通风排烟
只看楼主

民用建筑内长度超过20m疏散走道需要做排烟设施。 如果是一个30m走道,我是否可以在走道中间设一扇门,将其分成2条不超过20m的疏散走道。 如果是一个50m走道,我是否可以在走道中间设两扇门,将其分成3条不超过20m的疏散走道。 我现在做的项目走道层高不高,还要布置其他管线,吊顶高度无法满足要求,其中排烟风道最占空间,只能想到这个办法去掉排烟系统,不知道是否违反哪条规范

2021年04月14日 20:19:46
2楼

我试着来回答一下:我也是学暖通的,从暖通的相关规范中似乎没有相关的条款说这样不行,但你去咨询一下建筑专业,恐怕他不敢这么做,因为《建规》6.4.10条限制了他,而且还是强条。

啦啦啦啦啦000:规范只是说在防火分区处才是设置防火门,要是不是防火分区处其中中间隔的门是普通门呢,是否可以?

boyin99:你看下条文解释就清楚了。

donglish0916:同一个防火分区内当然没有问题,不一定加门,最好设窗。

啦啦啦啦啦000:假如是同一个防火分区,内走道开不了窗,30米,是否可以在中间加普通门解决这个问题?

陆庭侯:不行,疏散走道的定义和作用,是人员通过疏散走道疏散到安全区域。请问,中间加了个门,若是按两个疏散走道算,人员通过其中一个疏散走道后,算是疏散到安全区域了么?显然没有,只是从疏散走道的一部分到另一部分,只有通过安全出口才算进入安全区域。安全出口是专业术语,详见GB50016-2014(2018年版)中2.1.14条文。关于安全区域是指疏散楼梯间、避难走道等。通向安全区域的出口即为安全出口。在疏散走道中间加设普通门,不但没有改变疏散走道的长度,反而给疏散增加了阻碍。很显然违反了GB50016-2014(2018年版)中6.4.10强制条文,条文说明里明确讲了在疏散走道上不应设置卷帘、门(不仅是指防火门)……同时疏散走道上防火分区处设置的防火门应采用常开、火灾时关闭防火防烟。

查看全部5条回复
回复
军哥教你
2021年04月19日 12:07:16
3楼

《建规》6.4.10条条文解释,要求疏散走道不能设置门。反过来说,如果建筑能在中间设置门,这个就是两天不同的疏散走道,可以按两条小于20m的走道处理。这个问题本质就是建筑想办法把一条长疏散走道做成两条段疏散走道嘛

回复
gjz159357
2021年04月21日 15:45:35
4楼

违反了GB-50016-2014-8.5

回复
陆庭侯
2021年04月26日 23:34:49
5楼

首先,依据GB/T50504-2009中、及常识,走廊、走道、通道均是指建筑物中水平交通空间。

其二,依据GB/T5907.2-2014中2.3.11条文:疏散通道是指建筑物内具有足够的防火和防烟能力,主要满足人员安全疏散要求的通道。

上述,疏散(逃生),专业术语,详见GB/T5907.2-2014中2.3.6条文:人员由危险区域向安全区域撤离。

安全区域包括:室外安全区域,建筑内包括,疏散楼梯间、避难走道、室外楼梯等。其中,疏散楼梯间包括敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间。防烟楼梯的前室,也是安全区域。

关于疏散走道的防火和防烟能力,详见GB50016-2014(2018年版)中3.2.1条文(工业建筑) 、5.1.2(民用建筑)就要求疏散走道两侧的墙体有耐火极限的要求。同时疏散走道,通向安全区域的安全出口(以封闭楼梯间为例)处设置的防火门,是有防烟要求的,详见GB50016-2014(2018年版)中6.5.1-6条文,因此,规范也对疏散走道有消防排烟的要求。

综上可以看出,疏散走道是次危险区,是由危险区(比如房间)向安全区(比如封闭楼梯间)疏散的通道,起点和终点已定,在中间加设门没有任何意义,反而阻碍疏散,很显然违反了GB50016-2014(2018年版)中6.4.10强制条文,条文说明里明确讲了在疏散走道上不应设置卷帘、门(这里不仅是指防火门)……同时,在疏散走道上防火分区处设置的防火门应采用常开、火灾时关闭防火防烟。


boyin99:楼上概念清楚,解释透彻。

回复
了心无痕
2021年08月20日 15:42:46
6楼

谁说加了门,疏散走道距离就分开计算了呢

回复
wqwsn99
2021年09月26日 16:19:09
7楼

疏散走道不能设置门,就算设置了防火门也不能算两条走道,所以放弃这个想法,该做排烟就做排烟。

回复
zjg8237372
2021年10月23日 22:54:17
8楼

疏散走道不可以设门,除非是防火分区防火墙的位置,那这时走道因防火分区也就被隔成两段,其余情况下无论你做多少个门(有些建筑设计人员就是敢加门),暖通专业都是必须累加计算长度来考虑是否排烟的,这样到时候出问题,至少在做没做排烟的问题上,没有暖通专业的责任。

回复
cake_01
2022年01月05日 19:43:06
9楼

想多了,就算建规允许设门,那也没有改变疏散走道长度,仅仅人为划分了防烟分区。

回复
农民
2022年07月18日 10:29:39
10楼

一个走道成立的前提条件是他必须有两个或以上疏散口(即楼梯),不满足这个条件,他就不能算作一个走道,所以你分成若干段仍然是一个走道。只能理解为这是一个走道的若干防烟分区,每一段都要满足排烟要求。

回复
jhs8111
2022年07月22日 17:57:37
11楼

这种应该就要求建筑上增加疏散出口了,没有那么简单

回复

相关推荐