土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇混凝土楼板,混凝土强度不够

现浇混凝土楼板,混凝土强度不够

发布于:2021-07-22 22:31:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新建楼层,共有2层,现2层框架全部浇筑完毕。发现一层整个框架内所有混凝土全部质量缺陷,疑似水泥出现问题,其混凝土不固。内部就像一团散沙用手都能扣得掉,那金属随便都能钻得进去。
现考虑,在梁下做支撑将一楼楼板打掉,保留原钢筋重新浇筑。这种情况下支模又不好装,各位大神有没有处理过这种情况的,望赐教!!

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发

    这样麻烦了,找出什么原因?水泥的问题。

    一层结构都有质量问题。那首层柱子有没有问题?

    支模后打掉一层,其实很危险的,搞不好出安全事故就得不偿失了,---

    2021-07-23 15:45:23

    回复 举报
    赞同2
  • 结构小爱
    结构小爱 板凳

    强柱弱梁是结构的防线保证,一扣就掉,怎么保证强柱,为安全起见,尽量用加固和拆除重建来做。

    2021-07-27 14:08:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.01 万条内容 · 1916 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阻尼伸臂技术在超高层建筑中的研究与应用

原创:同济院教授级高工-吴宏磊转载:建筑结构

回帖成功

经验值 +10