土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 超高层办公净高影响因素分析

超高层办公净高影响因素分析

发布于:2021-09-14 13:31:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 0 50 [复制转发]



转自 中建四局EPC

机电人脉编辑

分享供学习,如有侵权,请联系删除


#1 影响超高层办公净高的因素分析

规范对净高要求的变迁

 
《办公建筑设计规范JGJ67-89》
 
《办公建筑设计规范JGJ67-2006》
 
《办公建筑设计规范JGJ67-2019》2020年3月实施

超高层办公净高的因素

 
办公标准层典型剖面(风管走梁底,常规)

净高=层高-架空地板-梁高(含板厚)-机电安装-天花厚度

1. 架空地板的高度调研与分析

 
珠江新城凯华国际大厦的架空地板
 
净高2.8m的开敞办公

2. 天花高度的调研与分析

天花吊顶的种类

石膏板的品种和规格

轻钢龙骨的品种与规格

灯具的高度

结论:

(一)为避免灯具高度叠加,占用机电安装的空间,装修布灯时需避开主梁,尽量安装在梁窝的位置,计算天花吊顶高度时基本不考虑灯具的影响。

(二)天花轻钢龙骨封石膏板的最小厚度是:38mm(主龙骨)+20mm(覆面龙骨)+19mm(双层石膏板)+施工缝隙5mm=82mm;

(三)考虑到安装误差,建议办公建筑方案阶段天花+灯具的厚度按100mm考虑。

(四)特殊的豪华高端装修天花占用的高度会达到200mm。

3. 空调的形式对净高的影响

VAV和FCU+独立新风是最常见的办公建筑空调形式,原理图如下:

变风量(VAV)系统原理图

FCU+独立新风系统原理图

典型剖面

VAV系统属于全空气系统,风管较大,对净高影响较大

风机盘管+新风系统

VAV系统与风机盘管系统的对比分析

4. 建筑、结构方案对净高的影响

 
恒大中心,建筑高度393.9m(航空限高海拔400m)
 
Z1区建筑平面图

南向为海景,为取得最大的景观面,采用了偏置的核心筒,使得南面进深低区将近20m,高区在核心筒收筒后进深达到32m,标准层高5.1m。

 
Z5区建筑平面图
 
标准层结构机电布置示意图
 
变截面梁办公区剖面图
 
变截面办公区净高平面图
 
等截面梁办公区剖面图
 
等截面办公区净高平面图
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

50.86 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型公共建筑设计:湖南长沙“伞之丘”生活方式集合店案例

设计:line+建筑事务所+gad 长沙松雅湖湿地支流沿线的“伞之丘”生活方式集合店,建筑面积2071㎡。建筑师通过显性的建筑形式和真实的结构展现来还原基本空间单元的某种“自明性”,并借助这一基本单元的组织生长、多元功能的复合植入、景观绿植的叠加渗透,来实现日常城市风景下人工重构的非日常体验。 项目所在地距湖南长沙松雅湖国家湿地公园约2公里处,基地从东、北两侧被两条城市主干道路所包围,南侧紧邻规划中的开发中的高密度社区,西侧贴临自松雅湖湿地流域扩散而出的城市河道,场地周边普遍呈现出快速城市化过程中人工与自然碎片化交织的环境。面对这一缺乏场地特质的用地条件,建筑师意图通过植入一座小小的异质“山丘”——“伞之丘”,来激发这一日常的城郊风景。