是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀普通风口呢?
傻傻的香蕉
2021年10月22日 08:40:26
来自于通风排烟
只看楼主

因为规范要求楼梯间自然通风时,前室加压送风口需设置顶送,现在一般标准层层高2.9米,风管250 板厚100 风口厚度250,吊顶高度只有2.3米甚至更低。 那么是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀 普通风口呢? 这样风口厚度可以50-100,吊顶高度可以做到2.45-2.5米。 

因为规范要求楼梯间自然通风时,前室加压送风口需设置顶送,现在一般标准层层高2.9米,风管250 板厚100 风口厚度250,吊顶高度只有2.3米甚至更低。
那么是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀 普通风口呢?
这样风口厚度可以50-100,吊顶高度可以做到2.45-2.5米。

image.png 

image.png

lnhldwlh
2021年10月22日 11:07:12
2楼

没有70度熔断打开的防火阀,防火阀只能熔断关闭

回复
lnhldwlh
2021年10月22日 11:10:33
3楼

11.png

wx_1653961323255:大神这个表的图纸可以给我一份吗294325011@qq.com

回复
zjg8237372
2021年10月23日 21:45:31
4楼

目前规范需要设两阀:常开70度防火阀 常闭电动密闭阀,密闭阀控制原理同常闭加压送风口。取消3C认证后,应该可以二合一。

回复

相关推荐

APP内打开