土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 每个设置点的灭火器数量为什么不宜多于5具?

每个设置点的灭火器数量为什么不宜多于5具?

发布于:2022-06-02 09:09:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


     初看标题,我相信你跟我一样,肯定有这样疑问,不是灭火器越多越好吗?一旦发生火情,可以用灭火器迅速灭火,然而实际设置时,在每个点是有要求的。即,每个设置点的灭火器数量 不宜 多于5具,为什么会这么要求?

   建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005中有规定。 规定每个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于5具,这主要是从消防实战考虑,就是说在失火后可能会有许多人同时参加紧急灭火行动。如果同时到达同一个灭火器设置点来取用灭火器的人员太多,而且许多人都手提1具灭火器到同一个着火点去灭火,则会互相干扰,使得现场非常杂乱,影响灭火,容易贻误战机。况且一个设置点中的灭火器数量太多,亦有灭火器展览之嫌。而且为放置数量过多的灭火器而设计的灭火器箱、挂钩、托架的尺寸则会过大,所占用的空间亦相对较大,对正常办公、生产、生活均不利。

?




全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • arn1234
    arn1234 沙发

    说的有道理,学习啦!

    2022-06-09 16:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • 土木张小勇

     谢谢楼主释义分享

    2022-06-03 10:25:03

    回复 举报