关于卧式罐区的消防水量计算
yunyun
yunyun Lv.4
2022年06月07日 16:06:03
查看全部

1、引子 很久没做卧式罐消防了,水消规里下表这一条描述看到还是觉得比较新鲜,原来的老规范跟这个描述不同,感觉现在是提高要求了。 2、计算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面积的卧式罐区 一般卧式罐不大于100立方 100立方的卧式罐尺寸是直径4800*6000.或者直径4500*6500,表面积均不超过100平米。 这么说卧式罐区基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不会超过45L/s。

1、引子

很久没做卧式罐消防了,水消规里下表这一条描述看到还是觉得比较新鲜,原来的老规范跟这个描述不同,感觉现在是提高要求了。

2、计算

4*7.5 15=45L/s

15*60/6=150平米的表面积的卧式罐区

一般卧式罐不大于100立方

100立方的卧式罐尺寸是直径4800*6000.或者直径4500*6500,表面积均不超过100平米。

这么说卧式罐区基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不会超过45L/s。

石化规辅助生产设施的消防用水量可按照50L/s计算,这么说也相当于一套辅助生产设施。

3、结论

首先是不能翻老黄历或者想当然了,得与时俱进看本本。但是不知道为什么会提高标准?仅仅是为了更加安全么?

c2659c6aa1b9528a9a10277e370206f.png

相关推荐

APP内打开