土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于拱顶罐/浮顶罐泡沫消防设计总结

关于拱顶罐/浮顶罐泡沫消防设计总结

发布于:2022-06-15 17:56:15 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

一、设计依据

1、石化规GB50160-2008(2018版)
2、泡沫规范GB50151-2021

二、泡沫系统设计

1、根据石化规,确定采用固定式或半固定式或移动式系统:

1)固定式泡沫系统(针对甲、乙类及闪点不大于90°C的丙类可燃液体)

        第一对拱顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐而言,非水溶性可燃液体罐单罐不小于10000方,水溶性可燃液体罐单罐不小于500方;

        第二对浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐而言,非水溶性可燃液体罐单罐不小于50000方,水溶性可燃液体罐单罐不小于1000方。

        第三有特别强调,移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐可以采用固定式泡沫系统。

2)移动式泡沫灭火系统

        罐壁高度小于7m或容积不超过200方的非水溶性可燃液体储罐(比较头疼的是水溶性可燃液体没有容积大小规定是多少可以采用移动式泡沫系统,难道多大容积都必须半固定式系统也是不可能。)润滑油储罐、地面流淌火灾、油池火灾等。

3)其他均考虑半固定式泡沫系统。

1655281506.png

由此看出,石化规确定了系统形式,决定选择固定式、半固定式、移动式系统。

2、根据泡沫规范,具体设计固定、半固定、移动式灭火系统

        根据不同罐型、不同储存介质来计算三种形式的泡沫混合液需要量,以及泡沫消防设备比如泡沫产生器、泡沫枪、泡沫液储罐选型设计,以及泡沫产生器在罐壁周围的布置要求。以及对泡沫液的选择及储存要求。

        明确规定应选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液。对水溶性可燃液体,必须选用抗溶性氟蛋白或抗溶性水成膜泡沫液。

        针对固定式泡沫系统,泡沫枪数量及供给时间参见下表数据:(不论什么罐型,只跟储罐直径有关)

1655284308(1).png

1)固定顶储罐泡沫系统设计

A.非水溶性可燃液体储罐

1655285580(1).png

B.水溶性可燃液体储罐

1655285675(1).png

1655285747(1).png

1655285784(1).png

C.液上泡沫产生器设置数量

1655285922(1).png

1655285971(1).png

2)内浮顶罐泡沫系统设计

1655286135(1).png

3)外浮顶储罐泡沫系统设计

1655286304(1).png


注意:内浮顶(浮盘难熔)还是外浮顶罐,单个泡沫产生器保护周长不大于24m,连续供泡沫时间不小于60min。燃烧面积均为泡沫堰板与罐壁之间的环形面积。内浮顶其间距为不小于0.55m,外浮顶其间距不小于0.9m。非水溶性可燃液体其泡沫供给强度为12.5L/min.m2,水溶性可燃液体其泡沫供给强度为拱顶罐的1.5倍。





    