有油就是丙类,干式变压器就是丁类。
看看建规 GB50016-2014第3.1.1条中生产中火灾危险性举例条文说明里说到:油浸变压器室,配电室每台装油量大于60kg的设备,均划为丙类。
再看SH/T3196-2017石油化工企业建筑物分类标准中提到干式变压器的变电站火灾危险性为丁类,油浸变压器为丙类。
0人已收藏
0人已打赏
2人已点赞
分享
全部回复(3)
非常好
看了楼主很多帖子,受益匪浅;请教楼主:油变丙类和配电一个建筑,占地超过300平,且油变面积超过5%,多层,消火栓设不设?如何设?