知识点:灭火器
1、型式及外观
两种型式:手提式及推车式
外观如下:
2、灭火剂种类及充装量
手提式充装量3~9L(液体)或1~10kg,推车式充装量20~125L或20~125kg。
灭火剂有气体、液体及干粉(固体)。
气体比如卤代烷、二氧化碳,液体比如泡沫和水型,干粉比如碳酸氢钠和磷酸铵盐等主要6种灭火剂,气、液,固各2种。
3、各类灭火剂对ABCDE类火灾的使用特点
A类火灾(固体物质火灾),可选用水型灭火器、磷酸铵盐灭火器、泡沫灭火器及卤代烷灭火器4种。
B类火灾(液体火灾或可溶化固体物质火灾)可选用泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器6种。
C类火灾(气体火灾)可选用上述干粉和气体灭火器4种。
D类火灾(金属火灾)专用灭火器灭火。
E类火灾(带电火灾)上述干粉和气体灭火器4种,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器。原因是金属导电,液体灭火器也是因为液体导电不让使用。
4、使用温度范围
基本思路,液体的使用温度不可能太低,气体灭火器最低可以到达-20度。
5、保护距离
手提式保护范围在9~25m,推车式保护范围在18~50m
基本观点:固体火灾比液体和气体火灾保护范围大,也就是说液体和气体火灾比较危险,灭火器设置要密集。
E类火灾参照A或B类火灾配置。
6、一个计算单元配置灭火器不得少于2具。每个设置点不得超过5具。
7、计算
首先确定火灾类别和危险等级→选定计算Q灭火级别A或B→查表落实一个A或B保护多少面积U→计算单元的保护面积S→Q=S/U→修正系数调整→得出结果Q→查实该计算对应的危险等级火灾的单具灭火器的最低配置基准,比如3A、89B→得出配置具数。
注意:设有栓剂自喷,修正系数0.5,可燃露天堆场及罐区等,修正系数0.3
8、规格代码举例
常用的MF/ABC5====对应灭火级别为3A和89B。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水工程论文
返回版块1.75 万条内容 · 123 人订阅
阅读下一篇
原创论文新型气浮设备去除污水厂二沉池出水TP和SS中试摘要 :采用自主设计研发的新型气浮设备对北方某市污水厂二沉池出水进行深度处理,考察了混凝剂种类、水温、回流比、表面负荷等对去除TP和SS的影响。结果表明,在一定的表面负荷和回流比下,二沉池出水经新型气浮设备处理后TP浓度低于0.3mg/L,且不受温度影响。在仅投加PAC时,该设备即可维持出水SS低于20mg/L。相较于高效沉淀池,采用气浮处理二沉池出水的运行费用低,经济效益好,可作为城市污水厂深度处理工艺。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳补充一下使用方法:
回复 举报