知识点:灭火器

1、型式及外观

两种型式:手提式及推车式

外观如下:

2、灭火剂种类及充装量

手提式充装量3~9L(液体)或1~10kg,推车式充装量20~125L或20~125kg。

灭火剂有气体、液体及干粉(固体)。

气体比如卤代烷、二氧化碳,液体比如泡沫和水型,干粉比如碳酸氢钠和磷酸铵盐等主要6种灭火剂,气、液,固各2种。

3、各类灭火剂对ABCDE类火灾的使用特点

A类火灾(固体物质火灾),可选用水型灭火器、磷酸铵盐灭火器、泡沫灭火器及卤代烷灭火器4种。

B类火灾(液体火灾或可溶化固体物质火灾)可选用泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器6种。

C类火灾(气体火灾)可选用上述干粉和气体灭火器4种。

D类火灾(金属火灾)专用灭火器灭火。

E类火灾(带电火灾)上述干粉和气体灭火器4种,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器。原因是金属导电,液体灭火器也是因为液体导电不让使用。

4、使用温度范围

1659576654522.png

基本思路,液体的使用温度不可能太低,气体灭火器最低可以到达-20度。

5、保护距离

手提式保护范围在9~25m,推车式保护范围在18~50m

基本观点:固体火灾比液体和气体火灾保护范围大,也就是说液体和气体火灾比较危险,灭火器设置要密集。

E类火灾参照A或B类火灾配置。

6、一个计算单元配置灭火器不得少于2具。每个设置点不得超过5具。

7、计算

首先确定火灾类别和危险等级→选定计算Q灭火级别A或B→查表落实一个A或B保护多少面积U→计算单元的保护面积S→Q=S/U→修正系数调整→得出结果Q→查实该计算对应的危险等级火灾的单具灭火器的最低配置基准,比如3A、89B→得出配置具数。

注意:设有栓剂自喷,修正系数0.5,可燃露天堆场及罐区等,修正系数0.3

8、规格代码举例

常用的MF/ABC5====对应灭火级别为3A和89B。