【案例背景】 某施工单位承担了一化工厂建设工程的机电设备安装任务,进入单机试运行阶段。项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行。经检查,试运行的准备工作达到如下条件: (1)有关试运行范围内的机械设备及其附属装置、管线,除出口管道系统未进行水压试验外,其他工程已按设计文件的内容全部完成,并按质量验收标准检查合格。 (2)完工工程施工技术资料齐全,具备相关的全部文件。



【案例背景】

某施工单位承担了一化工厂建设工程的机电设备安装任务,进入单机试运行阶段。项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行。经检查,试运行的准备工作达到如下条件:

(1)有关试运行范围内的机械设备及其附属装置、管线,除出口管道系统未进行水压试验外,其他工程已按设计文件的内容全部完成,并按质量验收标准检查合格。

(2)完工工程施工技术资料齐全,具备相关的全部文件。

(3)试运行方案编制完毕,已报送有关单位审批。

(4)试运行组织已经建立,试运行操作人员已经过培训,正在熟悉试运行方案。

(5)试运行所需要的动力、材料、机具、检测仪器等符合试运行的要求并确有保证。

(6)记录表格齐全,保修人员已经到位。

由于离心泵的试运行影响后续泵的试运行,项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行。离心泵采用水作为介质,运转半小时后,出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏,试运行中止。试运行作业人员将出口管道从法兰处卸开,对管道泄漏处理完成后,将出口管重新与离心泵连接并继续进行试运行。运转中有异常响声,轴承有较大的振动。

该单机试运行结束后,项目部做了下列工作:

(1)断开电源。

(2)关闭泵的入口阀门,卸压,排水、排污、防锈涂油。

(3)拆除试运行中的临时装置及临时管道。

(4)检查机器设备运行系统各阀门,已在规定的开合状态。

(5)整理试运行的各项记录。

随后,施工单位在自查合格的基础上,向业主提出中间交接申请,中间交接后,业主进行了联动试运行的各项准备。

【问题】

1.指明背景中单机试运行的哪些条件不符合试运行前应具备条件的要求?正确的是什么?

2.从试运行前应要求具备的条件方面来分析离心泵被迫中止试运行的主要原因。

3.出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确?为什么?这种操作对离心泵运转可能会产生什么影响?

4.补充试运行结束后所做工作中的缺项或该项工作不完整的内容。

5.联动试运行的准备工作有哪些?

【答案及解析】

1.  背景中第(1)、(2)、(3)、(4)项不符合。正确的是:第(1)项:出口管道系统应进行水压试验,达到试运行范围内的工程“按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕”的要求。第(2)项:补齐出口管道系统水压试验的记录,做到全部完工工程施工技术资料齐全。第(3)项:试运行方案还应获得批准。第(4)项:试运行操作人员应经过考试合格,并熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作。

2.   离心泵被迫中止试运行的主要原因是泵出口管道系统未进行水压试验,没有达到试运行前必须具备的条件。出口管道系统工程未经水压试验合格,存在质量隐患,未能在试运行前事先消除。试运行中,泵出口管道系统承受压力,质量隐患处就发生泄漏,单机试运行中止。

3.  不正确。出口管道卸开后重新与离心泵连接,应复查泵的安装精度。这种操作可能导致离心泵承受附加外力,引起泵运转中轴承有较大的振动,产生异常响声。

4.  试运行结束后应做工作中有两项缺项:(1)对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器,必要时更换新的润滑剂。(2)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。工作不完整的有:背景第(3)条中,还应对试运行时拆卸的设备部件、附属装置(包括正式管道)进行恢复;对设备几何精度进行必要的复查,各紧固部件复紧。背景第(5)条中,应要求参加单位在规定的表格上签字确认。

5.  联动试运行的准备工作有:(1)完成联动试运行范围内工程的中间交接。(2)编制、审定试运行方案和应急预案。(3)按设计文件要求加注试运行用润滑油(脂)。(4)机器入口处按规定装设过滤网(器)。(5)准备能源、介质、材料、工机具、检测仪器等。(6)布置必要的安全防护设施和消防器材。