关于装置围堰或罐区集水坑设置
yunyun
yunyun Lv.4
2022年08月11日 08:42:24
查看全部

对于化工装置或者化工罐区,我们需要设置集水坑收集排出初期雨水,而且出口设置水封井,罐区还需要在水封井前设置阀门,那么积水坑设置个数直接影响水封井数量及阀门数量,影响工程投资。 那么怎么设置呢? 1、按照目前水封井常用标准图,水封井进水管DN200,按照满流计算DN200管子的过流量为25L/s: 2、根据暴雨强度计算公式,重现期取3年,降雨历时5~15min,可以根据范围大小取值,罐区可以适当放大,装置区适当取小一点,比如装置区取5min,罐区取10min,根据流量25L/s反推可以收集多少面积的暴雨来确定多大范围设置一个集水坑。

对于化工装置或者化工罐区,我们需要设置集水坑收集排出初期雨水,而且出口设置水封井,罐区还需要在水封井前设置阀门,那么积水坑设置个数直接影响水封井数量及阀门数量,影响工程投资。

那么怎么设置呢?

1、按照目前水封井常用标准图,水封井进水管DN200,按照满流计算DN200管子的过流量为25L/s:

be9e949087935e69a8280cb01909369.png

2、根据暴雨强度计算公式,重现期取3年,降雨历时5~15min,可以根据范围大小取值,罐区可以适当放大,装置区适当取小一点,比如装置区取5min,罐区取10min,根据流量25L/s反推可以收集多少面积的暴雨来确定多大范围设置一个集水坑。

3、举例,比如按照重庆涪陵的暴雨强度

image.png

1660177837224.png

1660177729105.png

装置区25L/s可以收集区域约500平米,罐区可以收集区域约600平米。

4、可以对比一下雨水口设置,加深印象

1660178072791.png

5、当然假如集水坑排水管选用DN300,则收集范围可以扩宽1000平米(装置)~1300平米(罐区)。

1660178333260.png

1660178408042.png

1660178461567.png


知识点:关于罐区及装置围堰雨水集水坑设置点。


相关推荐