医疗设备间给排水及消防设计,消毒供应中心的特殊设计
土木工程搬运工
2022年08月11日 13:37:32
只看楼主

由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文介绍下消毒供应中心的给排水及消防设计。  消毒供应中心  消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。  消毒供应中心给排水设计要点:  ①不允许任何无关的给排水管道通过。  ②大型清洗消毒器需用到纯水、软化水,建议在供应中心附近单独设置水处理机房,机房内预留自来水接驳口及排水地漏。

由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文介绍下消毒供应中心的给排水及消防设计。


  消毒供应中心

  消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。

  消毒供应中心给排水设计要点:

  ①不允许任何无关的给排水管道通过。

  ②大型清洗消毒器需用到纯水、软化水,建议在供应中心附近单独设置水处理机房,机房内预留自来水接驳口及排水地漏。

  ③供水管道采用不锈钢管或PP-R给水管。

  ④大型清洗消毒器、灭菌器需预留设备排水接驳口,待设备定位后与设备排水管连接。

  ⑤设备维修间需设置排水地漏。

  ⑥大型清洗消毒器、灭菌器设备排水温度均超过95℃,需对排水进行降温处理,把水温降至40℃以下再排至市政污水管网。

  ⑦排水管道采用不锈钢管、无缝钢管或铸铁管。

  ⑧设备排水管道必须独立排放,不得与其他管道或地漏连接,防止倒灌。

  ⑨排水管道管径应大于计算管径1~2级,且不得小于100mm。

  ⑩无菌房间不需要设置自动喷水灭火系统及气体灭火系统。