《消水规》第8章管网 8.2 管道设计重要内容!
土木工程搬运工
2022年08月16日 10:51:45
只看楼主

今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.2节 管道设计的内容。    8.2.1   消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。

今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.2节 管道设计的内容。 


  8.2.1  

消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。


  8.2.2  

低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。

(本条规定了低压给水系统的管网工作压力要求。)


  8.2.3 

高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:

1. 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;

2. 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;

3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

4. 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

(在前面讲到的分区供水中我们就提到过系统工作压力。

而本条就规定了高压和临时高压给水系统在不同情况下系统工作压力的计算方法。第3款及第4款中提到的“消防水泵零流量时的压力”,可以根据“水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%”的规定来计算确定。也就是1.4倍的水泵设计工作压力。)


  8.2.4 

埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:

1. 系统工作压力;

2. 覆土深度;

3. 土壤的性质;

4. 管道的耐腐蚀能力;

5. 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响;

6. 管道穿越伸缩缝和沉降缝。


  8.2.5 

埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。


  8.2.8 

架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。


  8.2.9 

架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

(本条规定了室内外架空管道的连接方式,管径≤DN50,采用螺纹和卡压连接,管径>DN50采用沟槽连接件连接、法兰连接。不宜采用焊接连接,原因是焊接不便于维修,且存在火灾隐患。)


  8.2.10 

架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;


  8.2.11 

消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某厂区室外综合管沟敷设供热管道设计施工图纸https://ziliao.co188.com/d60562135.html

某地污水压力管道支墩大样设计图(附计算书)

https://ziliao.co188.com/d63363.html




知识点:管道设计


相关推荐

APP内打开