近段遇到化工装置框架项目,长165m宽60m,最高层面标高41.5m,混凝土框架露天设施。

建筑标识顶面雨水处理方法如下图示:

1660721899617.png

也就是说四周10mm缝隙用于雨水的自然散排排放。对于小面积、高度不高,雨水量不大的时候,这种处理方法尚可,对于大区域,高度高,雨水量大的时候,这种处理方式有可能似高楼瀑布一泻而下,有安全隐患,尤其是对地面行人可能造成危害。

我们知道类似这种化工装置,做钢结构的偏多,格栅板层面的话对于雨水排放不是问题,但针对混凝土顶层雨水排放就没那么简单,尤其是面积大,高度高,这种情况建议采用雨水斗收集雨水,进行有组织排放,确保安全排水。

有些设计人员采用地漏排水,但是地漏收水效果不如雨水斗,而且依靠建筑找地面坡度集水,这种集水效果往往不太理想,也许地漏收集的雨水会很少。采用雨水斗就要改善很多。

雨水斗设置方式参考图:

1660722751967.png


地漏设置方式:

1660723003856.png

雨水斗设置个数根据汇水面积区域暴雨水量及排水管布局计算确定。