建筑防烟排烟系统风管耐火极限对照表
注:
1、《建筑防烟排烟系统设计标准》GB 51251-2017对设置在专用管井内的加压送风管耐火极限没有明确要求,可以采用满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016表4.2.3-1中压系统厚度的钢板风管。
2、对于从楼梯间顶部隔墙连接外墙固定窗的风管,其耐火极限不应低于楼梯间防火隔墙的耐火极限;例如,对于耐火等级一二级的建筑楼梯间,连接固定窗风管的耐火极限不应低于2.00h。
3、依据《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》(公消[2018]57号)规定,排烟管道严禁穿越或设置在疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室内。