知识点 :给排水管道(钢管)内外防腐
给排水管道种类繁多,对于非金属管道一般不需要考虑内外防腐,但对金属管道一般需要考虑内外防腐。
钢管内防腐一般有水泥砂浆内防腐及液体环氧涂料内防腐。
水泥砂浆内防腐管径在500mm以上,参考标准T/CECS10-2019,一般适用于给水钢管道,施工方法有机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法。
液体环氧涂料内防腐可采用高压无气喷涂、空气喷涂或挤涂工艺。
钢管外防腐一般有石油沥青涂料、环氧煤沥青涂料、环氧树脂玻璃钢三种方法。
钢管内外防腐还有阴极保护法。
参考资料
GB50268-2008 给水排水管道施工及验收规范
T/CECS10-2019埋地给水钢管道水泥砂浆衬里施工及检测规程
SY_T 0457-2019 钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范
GB/T 23257-2017 埋地钢质管道聚乙烯防腐层