土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程论文 \ 某化工污水处理站设计总结

某化工污水处理站设计总结

原创 发布于:2022-09-07 09:20:07 来自:给排水工程/给排水工程论文 [复制转发]

一、污水处理站进、出水质情况:

1、进水水质

Q≤400m3/h,

SCOD≤4000mg/L,

B/C≥0.35,

TSS≤200mg/L,

PH:5~6,

T: 30~36°C,

TN≤900mg/L,

有机氮≤300mg/L,

NO2-N≤200mg/L,

NH4 -N≤100mg/L,

TP≤2mg/L,

Cond.≤10ms/cm

2、出水水质

Q≤400mg/L,

TCOD≤350mg/L,

TN≤50mg/L

NH4 -N≤30mg/L,

TP≤2mg/L,

PH:6~9

二、基本处理工艺流程

废水→调节池→脱氮塔→斜板沉淀池→二级AO池→二沉池→出水池→排放。

污泥(来自斜板沉淀池及二沉池)→污泥浓缩池→叠螺污泥脱水机→外运

主要药剂:

一是污水处理使用的氢氧化钠、盐酸、碳源,营养盐等,二是污泥处理使用的絮凝剂。

药剂投加处:

调节池投加氢氧化钠、盐酸、碳源,营养盐,一级A池投加碳源和盐酸,二级A池投加碳源,

污泥脱水机入口投加絮凝剂与污泥混合。

鼓风机

一是斜板入口消泡,二是一、二级O池供氧,三是脱氮塔吹扫使用。

三、设计参数

1、调节池40*50*6m

2、脱氮塔φ18*24m,2个

3、斜板沉淀池8格子,每一格尺寸8.75*4.2*8.7m,泥斗60°C,

4、一级缺氧池2格,每一格尺寸28*21*8.7m,一级好氧池2个,每个尺寸36*21*8.7m,

     二级缺氧池2格,每一格尺寸12*19*8.7m,二级好氧池2个,每个尺寸19*21*8.7m,

5、二沉池φ22*3.5m,2个

6、综合间(含鼓风机房、污泥间及工具间、配药间、污泥脱水机房)30*9.5*12.5m,共计2层。

7、配电间(化验室、会议室、仪表机柜间,卫生间、低压配电室机柜间)29*8*10m,共计2层。

8、加药区(药品间、碳源溶解池及营养盐溶解池、碳源罐2个、氢氧化钠罐、盐酸罐、在线分析间)

     44*9*5.1m

9、废气生物除臭系统占地29*9m,置于加药区屋顶。

四、主要订货设备选型

 1、鼓风机选型

  共计5台风机55Nm3/min为3台,其中一台备用,用于一级好氧,35Nm3/min为2台,无备用,用于二级好氧。

2、调节池搅拌机6台、一级A池搅拌机8台,二级A池搅拌机4台

3、混合液回流泵5台,一台备用,分别用于一级AO及二级AO,从O池出水回流到A池进水。

   回流泵参数:Q=1000m3/h, H=1m

4、脱氮塔出水设置换热器2套,脱氮塔内循环泵5台1台备用,单台循环泵流量450m3/h, H=6m

5、叠螺脱水机DS处理量225kg/h(低浓度)生物污泥

6、污泥浓缩机φ12*4.0(3.7)m

五、废气气量估算表

image.png

六、各建构筑物处理效率

6ca8557a23a7c87ea648a6b10de3177.png


知识点:化工污水处理设计



  • 骑着蜗牛去旅行

    你确定这个是处理400吨/天的工艺参数?厌氧居然没做。。太浪费了点。。。

    2023-05-25 14:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    学习啦,谢谢楼主分享

    2023-04-11 08:19:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程论文

返回版块

1.77 万条内容 · 132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某乙类装置的给排水及消防设计总结

该装置火灾危险性为乙类,占地面积60*165m,分为±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m层布置设备设施,土建结构为砼框架敞开。消防执行以下标准:1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008,2018版3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

回帖成功

经验值 +10