土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防火分隔构件

防火分隔构件

发布于:2022-10-20 16:58:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]

防火墙


1、啥是防火墙:简单来说,就是一堵墙,用不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。


2、防火墙在哪设置呢,有什么要求么?我们来看下面这个表格。

设置位置 设置要求
承重结构

1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上。

2、框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
楼地面 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的地面基层(意思就是防火墙要和楼板或屋面板直接相连,中间不要填充别的物品
屋面板 ①高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1h,②其他建筑承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h,防火墙应高出屋面0.5m以上。
外墙

1,建筑外墙为难燃性或可燃性墙体,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均为宽度不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。


2,建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
转角 建筑物内的防火墙不宜设在转角处。确需设置时,内转角两侧上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。采取设置乙级防火窗等防止火灾水平,该距离不限。
门窗洞口 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
穿越防火墙的管道

1、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。


2、防火墙内不应设置排气道。


3、其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应用防火封堵材料将墙与管道之间等空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料应采用不燃材料。当管道为难燃或可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采用防火措施。


除了表格中给大家提到的设置要求之外,还有三个注意事项


1、甲乙类厂房和甲乙丙类仓库内的防火墙,耐火极限不低于4h。


2、甲类厂房和所有仓库的防火分区之间必须采用防火墙分隔、不可用其他代替。


3、甲乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。


0 2

防火卷帘


1、啥是防火卷帘:有些地方不方便设置防火墙,但是需要防火分隔,所以这个时候防火卷帘就派上用场了,看图,就长这个样子~


2、防火卷帘都有啥要求呢

性能指标 设置要求
设置部位 一般设置在电梯厅、自动扶梯周围,中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位,生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。
宽度

除中庭外,

1,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m。


2、当防火分隔部位的宽度大于30m,防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位宽度的三分之一,且不应大于20m。
自动关闭 防火卷帘应具有火灾时能自动关闭的功能。不应采用水平侧向防火卷帘。
耐火极限

1、除另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于规范对设置部位墙体的耐火极限要求。(有时候防火卷帘会代替墙,所以耐火极限不能低于原本要设置的墙


2、防火卷帘耐火极限符合耐火完整性耐火隔热性要求时,可不设自动喷水灭火系统保护。

防火卷帘耐火极限仅符合耐火完整性要求时,应设置自动喷水灭火系统保护,系统的火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。
防烟性能 应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
信号反馈 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。

知识点:防火分隔构件

防火建筑构造(一)07J905-1