什么叫是后浇带?后浇带如何做到不漏浆?
zsd_6780763867
2022年11月18日 14:48:19
只看楼主

后浇带是在建筑施工中为防止出现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的混凝土带。 后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。

需要留置后浇带的混凝土浇筑施工过程中,一旦发生后浇带漏浆,清理起来非常麻烦,不但费时费工,还影响工程质量。那么,后浇带怎么做不漏浆?下面分享郑州二建的工程实例,该项目在地下室底板后浇带施工中采取一系列措施,防止了漏浆通病,供工程朋友们参考借鉴。

本工程地下室底板厚分别为1200mm、700mm、600mm,平面设置了220米后浇带,后浇带宽度均为1000mm。地下室底板后浇带构造做法如下所示:

图片

分析后浇带漏浆发生的原因

对症下药实施对策


原因1  后浇带侧面钢丝网固定不牢,导致浇筑底板砼时,易从侧面流入后浇带部位。


【对策】钢丝网+钢板网组合模板:选用钢丝网+钢板网+钢筋骨架作侧模板。

采取措施,确保钢丝网固定牢固,以防治混凝土浇筑时后浇带的侧压力大,造成钢筋网破坏渗漏。综合的加固措施:止水钢板上下分别焊接钢板网+钢丝网作侧模,焊接在钢筋骨架上;后浇带顶板采用木方封堵;其中钢筋骨架竖向立筋:1800高基础采用Φ16@200;水平筋为Φ14@400;700mm基础采用Φ16@400;水平筋为Φ14@300。

图片

后浇带模板加工样板:

图片

地下室顶板后浇带模板加固措施如下:

① 铺贴钢板网

图片

②铺贴钢丝网


图片

图片

③止水板下部钢筋骨架安装

图片

④止水钢板焊接固定

图片

原因2 后浇带模板支撑体系不合理,易造成后浇带两侧模板变形,后浇带两侧混凝土流入后浇带内。


【对策】优化后浇带两侧支撑体系:采用钢筋斜撑的措施以保证侧模位置和几何尺寸的准确。

后浇带止水钢板上下分别采用直径18的钢筋斜撑@1500作为后浇带模板支撑体系,提高后浇带模板支撑体系的刚性,避免浇筑时混凝土侧压力引起模板变形,从而防止混凝土流入后浇带,减少清理用工。

图片

采用以上模板加固方式及支撑体系,后浇带位置可实现无漏浆。

图片止水钢板安装完成效果


原因3 混凝土浇筑未按交底施工,未分层下料,易造成后浇带下挖部分的混凝土上翻到结构后浇带内;振捣棒易破坏封堵导致漏浆。


【对策】加强工人的教育与管理:按交底分层下料,对混凝土进行振捣时,派专人对浇筑进行旁站。

具体措施:首先分层下料,其次混凝土振捣时,要在后浇带侧300mm以外,以300mm间距振捣,以防止振捣棒破坏封堵,导致漏浆;振捣棒操作做到“快插慢拔”,每点振捣时间一般以10~30s为宜,在振捣过程中视混凝土表面不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。在混凝土初凝前进行平板振动器二次回振,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂缝,增加混凝土密实度,同时因分层下料,防止后浇带下挖部分混凝土上翻。


通过全过程跟踪检验控制,经现场检查,防止了人为撞击钢筋现象,增加混凝土密实度,提高混凝土抗渗性,浇筑后浇带两侧混凝土时有效避免混凝土上翻,达到预期效果。