一般同等条件下支护形式的造价从低至高依次为:放坡开挖<土钉墙(复合土钉墙)<水泥土重力式挡墙<型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)<排桩<地墙       

基坑支护的几种形式:      
一、放坡开挖      

     
1、坡率应根据土层性质、挖深确定,挖深大于4m应采用多级放坡,多级放坡应设置平台;       土质条件较好的地区,应优先选用天然放坡;       软土地区大面积放坡开挖的基坑,边坡表面应设置钢筋网片护坡面层;      

2 若开挖面在地下水位之下, 坡顶和平台处应采取井点降水措施 ,提高坡体稳定性; 坡顶设置挡水坎或排水沟,防止坑外积水流入坑内,侵蚀坡体;

3、 坡脚附近如有局部深坑,坡脚与局部深坑的距离应不小于2倍深坑落深 ,如不能保证,应按深坑的深度验算边坡稳定。

造价分析:      


根据已招标签约数据: 排水沟(内径300)价格为30元/m左右 集水坑(800*800*1000)价格为:500元/座,沉淀池价格为:1600元/座。

2、降水

降水一般分为管井井点降水,轻型井点降水。

(1) 管井井点: 管井是单独作用的排水属设备,在基坑周围布置一些单独工作的管井,地下水在重力作用下流入井中,用抽水设备将水抽走。成井费用高,运行费用低,降水能力强,管井井点适用于渗透系数大的砂砾层,地下水丰富的地层。管井一般管井在250-350mm, pvc管管井110元/m,混凝土管管井125元/m,铸铁管管井165元/m。

二、土钉墙(复合土钉墙)      
若场地条件限制无法满足大放坡开挖的需要,可采用土钉墙支护,减少放坡范围。      
             

     
1、土钉形式有钢管土钉和钢筋土钉,坡面采用钢筋网片喷射混凝土面层;      
2、当土钉墙后存在滞水时,应在含水层部位的墙面设置泄水孔或采取其他疏水措施,减小墙背后的水压力,提高土钉墙稳定性;      
3、当采用预应力锚杆复合土钉墙时,预应力锚杆应采用钢绞线锚杆,且锚杆应布置在土钉墙的较上部位;当用于增强面层抵抗土压力的作用时,锚杆应布置在土压力较大及墙背土层较软弱的部位。      
造价分析:

土钉是击入土中或注浆形成的承受拉力与剪力的杆件。土钉有击入式,有成孔注浆式,土钉依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力,在土体发生变形条件下被动受力,并主要承受拉力作用,增加边坡刚度。 土钉的价格一般在25元/m,具体根据钢筋型号不同,价格略有差异。

锚杆与土钉的区别:土钉是被动受力,即土体发生一定变形后,土钉才受力,从而阻止土体的继续变形;锚杆是主动受力,即通过对锚杆施加预应力,在基坑未开挖前就限制土体发生过大变形。 锚杆的价格一般在65元/m,钢绞线锚杆一般在110元/m左右。

喷射混凝土(60厚网喷)的价格在70元/㎡,喷射混凝土(80厚网喷)的价格在 100元/㎡左右,根据钢筋网片型号、混凝土标号及价格不同进行换算,价格略有差异。

三、 水泥土重力式挡墙      
 
1、重力式挡墙形式:一般选用双轴或三轴水泥土搅拌桩,搅拌桩可按搭接施工,搭接长度控制在150mm~200mm,挡墙顶面宜设置混凝土面板;      
2、一般土层条件下,搅拌深度小于16m的应优先选用造价更低的双轴,超过16m的应选用三轴,遇到淤泥等软弱土层,水泥掺量适当提高;      

     
四、型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)      
 
     

     
1、一般选用双轴或三轴搅拌桩,搅拌桩兼作止水帷幕应按套打一孔施工,确保止水效果;      
2、一般型钢租赁期应控制在6个月以内,当租赁期超过6个月,型钢租赁成本较高,目前租赁市场主要型钢类型为H400×400、H500×200、H700×300、H800×300等,可选用插一跳一、插二跳一、密插形式,墙体刚度依次增强;      
3、型钢应做减小阻摩处理,方便地下室结构完成后型钢拔除回收。      

       
五、 灌注桩排桩围护墙      

     

     
     

     
1、当基坑开挖面涉及地下水时,应在灌注桩外侧设置隔水帷幕;      
2、帷幕选型:若隔水帷幕深度小于16m,建议采用造价较低的双轴;若帷幕深度超过16m或者浅层存在深厚密实砂层,建议采用止水效果更好的三轴;      


     
六、地下连续墙      
地下连续墙即在基坑工程施工阶段地下连续墙作为围护结构,起到挡土和止水的目的;在结构永久使用阶段作为主体地下室结构外墙,通过设置与主体地下结构内部水平梁板构件的有效连接,不再另外设置地下结构外墙。地下连续墙的常用厚度为600mm、800mm、1000mm、1200mm。      

     