土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教关于机械防跳及开关柜本体防跳的事宜

请教关于机械防跳及开关柜本体防跳的事宜

发布于:2008-04-05 00:43:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一直以来对于防跳功能的取舍大多保留综保的防跳功能.最近遇到的工程开关柜使用新VD4和EV12断路器,在说明中均称带有机械防跳,可以避免与综保电气防跳的冲突.
我想请教机械防跳的原理与原本的电气防跳区别究竟在哪?
另外,在华北地区用户要求使用开关柜的防跳功能.我想询问,使用开关柜防跳比使用综保的防跳好处究竟在哪?
希望可以得到客观,准确地回答.谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    还有更详细的回答吗?
    长期关注~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2010-07-16 19:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • cuiwei520
    cuiwei520 板凳
    微机保护装置的防跳跟断路器的电气防跳同样功能,没什么区别,一般考虑断路器和微机保护装置的厂家质量等方面的原因或地方要求,选用哪个防跳功能,但断路器的电气防跳自我感觉反映速度可靠性不如微机保护装置的防跳功能;
    机械防跳是针对新的VD4和EV12S断路器来说的,机械防跳内部就是合闸后有个装置压住合闸线圈,跳闸后防止合闸线圈长期带电频繁跳跃,这个防跳跟微机保护的防跳不冲突,可以同时使用,对此类型断路器建议采用微机防跳装置,不采用断路器的机械防跳,说实话,这个机械防跳你可以当他不存在