第三节:防水施工工艺
cof1578216253152
2023年01月17日 16:00:28
来自于建筑施工
只看楼主

一、SBS改性沥青防水卷材施工工艺 1、防水卷材施工方法 1.1施工条件 (1)、基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。 (2)、转角处应抹出圆弧(半径50mm)或钝角(50x50)。 (3)、必要时,防水层施工前须对基层含水率进行测试,测试时将一块卷材平坦地铺在基层上,静置3小时后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 (4)、立面防水层施工前必须将基层上的尘土、沙粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起等清除干净。如施工区域扬尘、风沙较多时,须反复清理。

一、SBS改性沥青防水卷材施工工艺

1、防水卷材施工方法

1.1施工条件

1)、基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。

2)、转角处应抹出圆弧(半径50mm)或钝角50x50)。

3)、必要时,防水层施工前须对基层含水率进行测试,测试时将一块卷材平坦地铺在基层上,静置3小时后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。

4)、立面防水层施工前必须将基层上的尘土、沙粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起等清除干净。如施工区域扬尘、风沙较多时,须反复清理。

5)、基层必须干燥,含水率≤9%。

1.2施工工艺

1)、柔性防水工艺流程

基层检查验收—→基层处理—→涂刷基层处理剂—→附加层铺贴(热熔)—→检查、修整—→卷材铺贴(热熔)—→缝口抹压(热熔)—→施工第二层防水卷材—→检查、修整—→防水层验收—→防水保护层施工

2)、施工工艺要点

<1>基层处理、验收:底板防水施工前将基层灰疙瘩、浮土用平铲、扫帚清理干净并验收。原穿墙螺栓孔用与聚合物砂浆压实抹平。施工时必须把孔内杂物清理干净并湿润,局部若有松散混凝土时应凿除,至混凝土密实部位为止,深度小于20mm采用掺加108胶(占水泥重量的15%)的1:3水泥砂浆抹平,大于20mm用豆石加外加剂捻实。外墙结构进行清理后经有关部门验收。

<2>涂刷基层处理剂:在清理干净的防水基层上涂刷一道冷底油,要求均匀不遗漏,涂刷薄厚一致;局部边角细部不易涂刷时,用毛刷均匀涂刷。不得有漏刷、麻点等缺陷。等底油大约12h以上(或手摸不沾)达到干燥程度方能进行下一道工序。

<3>节点处理:待底油干燥后,将节点(如局部阴阳角、管根等)进行附加增强处理,宽度不小于500mm;附加层应为SBS卷材,用喷灯热熔在防水面上,附加层不能有空鼓翘边现象,阴阳角附加层在大面积施工前完成,所有转角(阴阳角)部位、管根及变形缝处均要作加强处理,辅贴附加层;在附加层整个施工完毕后应有质检人员检查合格后,报请监理检验合格,进行大面积施工。

<4>基础底板平面卷材铺粘第一层改性沥青防水卷材(点铺法)

在弹好的边线上裁剪铺卷材,铺卷材时,一人从铺粘起始端开始用汽油喷灯烘烤卷材,一人缓慢向前滚铺熔好的卷材(粘贴时,卷材不得拉伸),随后一人手持压滚滚压卷材排出空气,使卷材牢固粘贴在立面基层上,并将相邻两卷卷材搭接且搭接方向一致。第一层卷材热熔封边,将卷材边缝用压铲轻轻掀起,手持喷灯从接缝处斜向烘烤卷材,热熔后用压铲抹压一遍至封口密实。

<5>基础底板平面卷材铺粘第二层改性沥青防水卷材

第一层卷材铺粘完毕后自检合格并报监理验收,合格后方可铺粘第二层卷材,按顺序铺好后,一人从一头卷起,然后点燃喷灯,等15分钟灯化后,距卷材100mm左右用喷灯均匀加热卷材及基层,待卷材表面熔化后,随即向前滚动卷材,滚压时不要将卷材卷入空气和异物,一定要压平压实,两幅卷材短边和长边搭接宽度均不应小于100mm,上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开1/3~1/2幅宽,上下层卷材不得相互垂直铺贴。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。 卷材未冷凉之前,用开刀把边封好。

1673941940469.jpg

 

 <6>基础立面与侧墙卷材铺贴:待墙内侧抹灰找平后,将垫层防水层粘贴至墙顶,用砖或木板压实,然后做防水保护层。在正式铺贴卷材之前,先在立墙与平面交接处做附加层处理,附加层宽度不小于500mm,立面和平面各铺250mm,铺贴卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。为避免防水保护层空鼓开裂,应在防水层上用胶灰拉毛。

<7>地下室外墙卷材铺贴:采用外防外贴法及外防内贴相结合的方法进行施工,待地下室结构施工完毕后,进行地下室外墙防水施工。将卷材接头剥出,清除干净卷材表面浮灰及污物,注意切勿将卷材损坏,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。在地下室外墙满涂底子油后,将卷材牢固地满粘贴在墙体上。卷材应错槎搭接,接槎处防水卷材搭接不小于300mm,两层卷材应错茬接缝,上层卷材应盖过下层卷材。

<8>质量检验、验收SBS防水层:施工完成整个工序后,由有防水专业作业班组自行检查,检验卷材搭接边和卷材上是否有破损或搭接不够之处,如果发现应及时修补,然后报工长及质检员检查验收,最后报监理验收,合格后方可进行下道工序施工。卷材防水层的施工质量检验数量,应按铺贴面积每100㎡抽查1处,每处10㎡,且不得少于3处。

<9>下道工序:在防水层验收后,及时进行保护层的施工。在施工中应注意成品保护防止破坏防水层。

<10>防水卷材的保护

地下室底板平面及砖胎模立面防水层采用30厚C20的细石混凝土作保护层,标高至底板底标高。地下室外墙及顶板防水保护采用30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护,其用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘。

1.3注意事项

1)铺贴卷材时不得松弛,须适当拉紧。

2)卷材搭接宽度按设计要求。

3)卷材大面铺贴完毕后,再对搭接及收头部位进行密封处理。

4)接缝热熔粘贴时,挤压力度以热熔胶挤出为准,热熔搭接后,沿缝应形成一道沥青条。焊接后逐条进行接缝检查。

5)施工现场必须有防火设施。

6)卷材铺贴程序为:先节点,后大面;先远处,后近处铺贴卷材先铺平面,后铺立面,交界处交叉搭接。即节点附加层做好后,方可铺贴大面卷材。先做较远的,后做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。

7采用热熔法施工,幅宽内卷材要加热均匀,不得过分加热和烧穿卷材,卷材粘接热融后,立即滚铺,用压辊压平,并排除卷材下面的空气,不得有折皱、翘边和封口不严现象,粘接牢固。

热熔法施工注意事项

1)热熔法同材性的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分有所不同,因之软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及铺贴后卷材的粘贴强度,积累经验后用于大面积施铺。

2)烘烤温度对卷材的影响。以液化石油气为热源的火焰喷枪,当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为1300℃左右,火焰中心的温度约1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至1000~800℃左右。在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。这里应特别强调一点,即对热熔型卷材高温烘烤的瞬时性,卷材的改性混合基料中的石油沥青已经过高温处理,其沥青胶质对混合基料中的橡胶或树脂可起到保护作用,因此瞬时高温不会影响卷材性能;高温对不同的胎基影响也不同,对无纺聚酯布胎基,温度达130℃时其伸长变形即可超限而失去增强作用,而玻纤胎却不受此限,而对SBS、APP改性基料瞬间接触260℃高温亦不致破坏材性。因此,可以说在一定条件下,高温不致影响卷材的材性。

3)常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于0.5MPa,可满足质量要求。但在低温下施工,热熔胶冷却也快,往往影响粘铺质量,这就需要丰富的经验和熟练的操作技术,必要时可同时使用两把火焰喷枪(或喷灯)进行加热操作,以使热熔胶熔融均匀,保证粘铺质量。

风在挣扎
2023年01月20日 08:24:20
2楼
很不错
回复
风筝2023
2023年02月10日 12:42:14
3楼

聚料防水怎么样,效果好吗?

回复
zhangguangyin
2023年02月10日 14:26:27
4楼

内容不错,值得借鉴,谢谢楼主分享!

回复
阿巅2019
2023年02月11日 11:29:50
5楼

内容不错,值得借鉴,谢谢楼主分享!

回复
王开
2023年03月11日 09:33:57
6楼

谢谢楼主,讲的很好,内容不错,值得借鉴

回复

相关推荐

APP内打开