自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下:  

一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别:

1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。

2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关系进行了补充,认为没有设置稳压装置的临时高压给水系统,消防水泵出水干管上不需要设置压力开关。

3、《民用建筑电气设计标准》仅要求湿式报警阀压力开关信号直接自动启动消防水泵。

二、处置建议:

宜参考《自动喷水灭火系统设计》图集设置,具体要求如下:

1、对于设置有稳压装置的临时高压给水系统,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。

2、对于没有设置稳压装置的临时高压给水系统,高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。

四、规范索引:

1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)要求:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。(11.0.4

2、《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)要求:湿式自动喷水灭火系统的连锁控制,应由喷淋消防泵出口干管的湿式报警阀压力开关信号作为触发信号。(13.4.1

3、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)要求:湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。(11.0.1