《建筑防火通用规范》GB 55037学习体会(三):消防用电设备的供电
wx_23719579
2023年02月11日 14:53:50
只看楼主

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

本期交流消防用电设备的供电要求,即规范10.1.5条,其条款如下:  1、“通用规范”与“防火规范”比较 此条款与《建筑设计防火规范》(以下简称 , “防火规范” )GB 50016-2014(2018版)第10.1.6条基本一致, “防火规范” 第10.1.6条规定, 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。

本期交流消防用电设备的供电要求,即规范10.1.5条,其条款如下: 

1、“通用规范”与“防火规范”比较

此条款与《建筑设计防火规范》(以下简称 “防火规范” )GB 50016-2014(2018版)第10.1.6条基本一致, “防火规范” 第10.1.6条规定, 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。 备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。

两部规范对比可知,“ 通用规范 ”既有传承,也有发展,增加“除三级消防用电负荷外”和消防用电设备“持续用电要求”,条款要求更加严谨!

2、 “火灾延续时间” 是本条的核心

此条中的 “火灾延续时间” 是本条的核心,但没有明确术语定义,期待条文说明中能明确其概念。在网上找到了 “火灾延续时间” 的含义,即 消防车到达火场开始出水时起,至火灾被基本扑灭止的一段时间 。很明显, 该定义具有水消防的特点,定义有缺陷! “火灾延续时间”前面有个定语“建筑”,完整的术语应为 “建筑火灾延续时间”,即建筑某部位发生火灾起到火被扑灭止的一段时间 ,当然这是理论上的,实际上有的火灾扑救一天也未必能扑灭。因此 ,在建筑防火设计时,各专业都应按火灾延续时间设置相应系统

因此, 表10.1.5放在电气专业章节有点不妥,应放在公共部分 ,如第1或2章, 让各专业都要遵守、执行,水消防、防排烟、建筑的耐火极限等都按此要求设置,这样才能保证建筑整体的防火性能。

3、专用的供电回路是另一个关键点

本条另一个关键点是“专用的供电回路”, 专用回路是消防用电设备专用,不能与非消防用电负荷共用回路,该回路直接从配电室低压母线取电。

上述为个人学习体会,欢迎留言、交流、分享! 如有不妥,欢迎指正。