土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统有关温度变化的影响

制冷系统有关温度变化的影响

发布于:2023-02-13 09:47:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。现场多属于手感来估计,然后判断是否正常,当然有条件建议用用温度计测量。

一、排气温度的影响 暖通在线

排气温度正常情况下:

压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。R22的制冷系统的排气温度应不超过150 ℃,超过这温度线属不正常状况。


排气温度不正常情况下:

排气温度超高原因,是压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成。



二、全封闭往复活塞式压缩机机壳外表的温度场可分两部分


上机壳:上机壳因受吸人蒸气的影响,温度比较低,处在微热或稍凉范围,估计在30℃左右,在吸气管的周围局部机壳表面有结露水的可能。

下机壳:下机壳因受冷冻油将摩擦热量带出来的影响,其温度比较高,一般在60℃以下。机壳内电动机的发热量和被冷冻油带出的摩擦热量,主要由蒸气带出机壳。



三、机壳温度的影响及原因


机壳表面温度高且超过正常范围:


影响:机壳的温度很高,对油的冷却不利,这会影响运动零件的润滑,加速磨损,严重者使轴承抱轴(咬死)。另外还会引起排气温度上升。 ehvacr.com

原因:主要是制冷系统的吸气温度过高。过高的过热蒸气进入压缩机,吸收机壳内热量后,使蒸气的温度更高,从而使机壳的温度上升。 ehvacr.com



机壳温度低且低于正常范围: ehvacr.com

影响:机壳表面温度低于正常范围,它对冷冻油和电动机绕组的冷却有利,但制冷量有所下降。当吸气温度特别低时,会使大半只机壳结露,就有液击的危险,这是对压缩机的致命打击,应特别注意。同时冷冻油内溶解大量的制冷剂,不利于运动零件的润滑。


原因:制冷系统的吸气温度太低。




四、空冷凝器的温度状况

空冷冷凝器正常情况:


前半部散热管很热,且其温度有缓慢的逐步下降的趋势。后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的降低,这是由于后半部管内制冷剂已逐步液化,已达到冷凝温度和过冷温度。



暖通-空调-在线

空冷冷凝器不正常情况:


1.前半部不太热,后半部接近常温(环境温度)。


原因:压缩机吸入湿蒸气制冷剂或制冷剂量不足。


nuantongkongtiaozaixian

2.整个冷凝管都很热。 ehvacr.com

原因:制冷剂量过多或通风量小,或环境温度高。


www.ehvacr.com



五、水冷凝器的温度状况 ehvacr.com



水冷冷凝器正常情况 暖通空调zaixian

上半部比较热,下半部是温热。


水冷冷凝器不正常情况是:

1.整个壳体都不太热:

原因:是制冷剂量不够。


2.整个壳体都很热:

原因:是冷却水量不足或散热效果差(水管内结垢)。

3.套管式冷凝器在正常情况下,套管外表面温度从制冷剂人口到制冷剂出口是由热逐步变温。




六、贮液器的温度状况


贮液器在正常情况下:贮液器为温热。

贮液器不正常情况下:贮液器表面比较热。 暖通在线

原因:是冷凝器散热不好,冷凝温度高或制冷剂量充注过多。



七、液体管温度状况


液体管正常情况下:液体管为温热。 Ehvacr

液体管不正常情况下:液体管比较热。


原因:冷凝器散热差,冷凝温度高或制冷剂充注量过多。


暖通空调zaixian

八、过滤器的温度状况 www.ehvacr.com

基本状况与供输液管相同,但它有一个突出的不正常现象,就是过滤器可能会发凉,其原因是过滤网孔被污泥阻塞,使过滤器不畅通,当制冷剂流过滤网时,发生了节流现象,即有一部分液体会气化吸热,使过滤器发凉,严重的会结露。

另一种不正常现象是过滤器不热,与环境温度相当,其原因是过滤网完全堵塞不通,制冷剂不能流动。 暖通-空调-在线



九、吸气管的温度状况


吸气管正常情况下:吸气管用手摸感觉很凉,并结有露水。

吸气管不正常情况下: 


1.吸气管较冷、露水太多,以致使机壳大面积结露。


原因:制冷剂流量过大,液体不能在蒸发器内全部气化,有液体回流现象。


危害:压缩机有可能湿行程运行,严重时就会产生液击,阀片受到威胁。 ehvacr.com



2.吸气管不凉、不结露、机壳很热。


原因:制冷剂流量太小或制冷剂量不足。


后果:使排气温度上升,制冷量下降。