地铁暗挖施工技术管理 施工工法,内容十分丰富,建议收藏(二)
pl_15629185
2023年02月24日 17:37:49
来自于隧道工程
只看楼主

暗挖法(PBA)施工控制要点:首先施工上下各四个导洞,在下导洞内作条形基础并由上导洞向下开挖护壁桩孔和立柱孔,分别吊装钢管柱和浇注护壁桩,使之置于条形基础之上,然后进行上层开挖和初次支护,实施二次衬砌的顶梁、拱部和上部边墙,并用地模施作中隔板,再向下完成下部开挖和衬砌。在开挖左、右洞上台阶时,为平衡中洞拱脚向左、右的推力,在两柱顶纵梁之间设置水平拉杆。为保证中柱两条形基础的整体性,在其下导坑间中柱位置,每隔一柱间距横向开挖小导坑先施作部分窄条底板。

暗挖法(PBA)

施工控制要点:首先施工上下各四个导洞,在下导洞内作条形基础并由上导洞向下开挖护壁桩孔和立柱孔,分别吊装钢管柱和浇注护壁桩,使之置于条形基础之上,然后进行上层开挖和初次支护,实施二次衬砌的顶梁、拱部和上部边墙,并用地模施作中隔板,再向下完成下部开挖和衬砌。在开挖左、右洞上台阶时,为平衡中洞拱脚向左、右的推力,在两柱顶纵梁之间设置水平拉杆。为保证中柱两条形基础的整体性,在其下导坑间中柱位置,每隔一柱间距横向开挖小导坑先施作部分窄条底板。

如前所述,也可以用钻孔桩法施工边桩及中柱,并可取消下导坑,对控制地表沉降有利,但施工设备复杂,成本高,在有的地层中(例如漂石和直径较大的砂卵石地层)钻孔的速度慢,如果地质条件好边桩可采用矩形挖孔桩底部扩桩的办法,取消边桩的下导坑和条形基础。

该法最大优点是按照施工顺序,可以再横向扩大施作更大跨度结构,但因其在一个十分狭窄的小导洞内完成一系列的钢筋、立模、浇注、吊装等操作,作业环境恶劣。采用PBA法地表沉降值比侧洞法、中洞法小,因此适用于一拱两柱等拱顶较平缓的断面。

⑴分部开挖上下八个导洞,先下后上,先边后中,相邻导洞前后错开间距10m,各导洞单循环开挖完毕,及时封闭初支。

⑵上导洞打设扣拱预支护大管棚。

⑴下导洞:侧洞施做条型基础,中洞做底纵梁

⑵上导洞:由上至下成孔边桩及钢管柱→浇注边桩砼和桩间回填→桩顶冠梁施工

⑶上导洞:中洞内安装钢管柱施工,侧洞内扣拱初支背后回填

施工中洞顶纵梁

①开挖中导洞间上部土体,施作拱部初支→继续开挖至顶纵梁下,施作连系梁

②对称开挖两侧拱上部土体,破除部分导洞临时支护,侧拱初支扣拱。

拆除临时竖撑→土体开挖到上导洞底板,破除导洞初支结构→及时施作侧拱和中拱衬砌。

拉槽开挖中部中板上土体→施工中板及中纵梁结构→中楼板以上侧墙衬砌。

①分部分层开中楼板以下土方

②浇注底板垫层,铺设防水→封闭底板结构→施作地下二层内衬墙

钢管柱施工质量控制要点:

顶纵梁施工质量控制要点:

初支结构破除:

中隔壁拆除跳槽分段施工。根据每模衬砌长度,中隔壁拆除位置选定应尽量选择以钢管柱为中心向两侧平均分配拆除长度。

顶纵梁部位的破除注意防水板和预埋拱顶钢筋接驳器的保护,破除完成后检查防水板破坏情况,做好标记,及时修补。

扣拱施工安全控制要点:

(1)根据监控量测信息,分段对称破除。顶纵梁部位破除导洞初支结构时,加强顶纵梁部位防水板的保护与检查,破坏的防水板及时修补;

(2)施工缝凿毛,二衬钢筋绑扎前要对顶纵梁处的混凝土面进行凿毛处理,注意保护预埋筋接头;

(3)预留好注浆管;

(4)边拱与下道工序接口部位预留斜向坡口。

(5)台车加工要进行受力计算。

(6)台车基础要有足够的承载力。

(7)台车组装及移动必须由专人统一指挥。

(8)采用机械或手拉葫芦吊装,吊环设置必须牢固可靠。

(9)台车就位后对其中线、高程进行检校,调整台车水平丝杆与竖向千斤顶,确保中线、高程完全满足设计要求。(所有临时支撑不能顶在钢管柱、顶纵梁上)

边墙结构施工:

模板施工时,在侧向堵头模板顶设灌注口,并埋设回填注浆管兼作排气管,注浆嘴竖贴上层混凝土底面与墙的竖筋焊牢固定。对于逆筑法混凝土浇注形成的“反缝”,采取在接缝处加注浆管,待混凝土浇注完成未终凝前注水泥浆填充。模架及作业平台安全要点同明挖部分 。

施工缝凿毛及止水条嵌缝胶安装:

拉锚螺栓

侧墙钢模台

中板施工:

土模制作要求

(1找平层采用C15细石混凝土。

(2)找平层与其下地基结合牢固,避免找平层下出现空鼓。

(3)找平层表面用钢抹反复收水压实、抹平,表面平整度偏差控制在3mm之内,底模上表面标高允许偏差为±5mm。

(4)模板隔离剂采用无污染材料,涂刷时要避免玷污钢筋及混凝土接茬部位。

(5)中板及其梁混凝土强度达到100%以上,方可开挖地下二层土体,拆除土模。

一次扣拱暗挖逆筑法:

03

地铁暗挖常用施工辅助方法

根据浅埋暗挖的需要及各工法的特点,施工中主要辅助方法的作用为改善地层条件,补偿因施工带来的地层损失等,常用方法为:

超前探测、管棚、超前小导管、水平旋喷、锁脚锚管、背后回填注浆、。

其中前2-4项为改良地质措施,后2项为补偿地层损失措施。

超前探测施工:

一般地层情况

利用探地雷达和高密电解技术沿隧道走向探测,对存在疑问或重点区域使用地质钻机钻孔探测验证。

为更准确探明管线、建(构)筑物与区间隧道结构的位置关系以及渗漏水对隧道前方土体的影响程度,在隧道开挖前施作3个5~6m深的探水孔。探水孔分别布设在拱部及两侧拱腰。

复杂地层情况

根据详勘报告,在地质水文情况较为复杂的地层,在开挖过程中可能遇到一定的水囊或砾岩低凹含水区,为了保证小导洞无水开挖作业,在上层小导洞开挖前施工超前探测。

超前探测若采用TXU-150型号钻机施作,探测长度为15m,通道开挖10-12m后自掌子面进行下一循环探测,探测高度控制在拱顶以上1.5m,探测范围为小导洞起拱线以上部分,每断面打设3个探测孔。

SIR-2型探地雷达探测:

超前探测施工:

超前探测问题处理

⑴、水囊:根据探孔中水的流量、压力,判断水囊的大小。在范围明确的前提下 ** 排放,同时注入与排放同等量的TGRM特种浆液,直至将水囊中水排放完毕。小水囊采取直接排放,排放结束后利用探孔进行浆液填充。

⑵、空穴:采用1:2:0.3比例的水泥砂浆填充密实后再行开挖作业。初支施作完毕后及时回填注浆。

⑶、涌泥涌砂:首先采取封堵的方法控制大量泥砂流失,然后用自进式中空锚杆注入水泥砂浆(1:2:0.3),一方面起到置换作用,另一方面加固土体,提高土体自稳能力。

大管棚施工:

一般开挖洞门,或结构受力转换的地方,大断面,过重要管线等地方,设计普遍采用管棚方案。

管棚的主要作用是起到棚护作用,在开挖过程中可以有效防治大的塌方。但管棚对地表沉降作用不大。

注意事项:

⑴管棚直径不是越大越好。一般为φ108~φ159。

⑵施工管棚要间隔进行,同时完成一个管就立即进行注浆。

⑶管棚施工过程中沉降控制。目前管棚施工有两种办法,一是常规钻孔,长度在10~20米左右,这种管棚施工一般为带水作业,施工期间,由于水土流失,钻孔孔径较管棚大,单根管棚施工完注浆,这样会引起地层沉降4~5mm。如需要可做管棚工作室分段施做。二是采用非开挖技术施做长管棚,非开挖技术即是用有线或无线监视系统,对管棚钻进采用监控措施,保证施工精度。钻进时可采用小直径管,然后通过反拉,挤扩成大管,可较好控制沉降

超前小导管:

地铁施工中小导管一般位于隧道拱部位置,环向间距0.3m,花管注浆,根据不同的地层采用不同的浆液。

小导管作用:一是改良工作面前方的地层在开挖工作面以外(尤其是顶部)形成厚度为0.51m的加固圈;二是超前小导管与地层形成超前支护结构,从而保证开挖工作面的稳定,防止工作面坍塌,控制地表沉降。配合管棚一起施工,形成一个一个以管棚为骨架、小导管注浆为面的防坍塌保护壳。一般来讲,尤其是对松软地层,围岩变形的百分之四十以上由管棚及超前小导管来控制。

小导管的加工:

1)采用2.5米长φ42无缝钢管;用气割机将焊接钢管前端割成三瓣花叶状,用铁锤将三瓣花叶状钢片向钢管轴心方向敲成尖锥型,用电焊焊接尖锥部位,使其密闭性良好。2)在注浆管末端加焊φ6~8mm钢筋制成管箍。3)按注浆管设计图,在注浆管周体,垂直间隔10cm,钻设φ6~8mm的溢浆孔。

现场加工小导管

1)管材的 加工应使导管前端为密闭状态,避免在导管顶进阶段砂、土进入管腔内影响注浆效果。

小导管的布设

按相对坐标法进行钻孔布设,相对坐标法是利用标尺,以注浆孔开孔坐标为相对原点,进行相对于原点的坐标移动而移动标尺,标尺应垂直于工作面,通过开孔原点和标尺顶点确定注浆管的布设走向。该方法操作简单,定位准确。相对坐标法钻孔布设模式如上图所示。成孔机具使用YT24~28型手提风钻或螺旋型煤电钻,成孔后风镐顶入。

浆液应具备的几个条件

1)胶凝时间为 30S~3min,主要是指浆液失去流动可注性的时间。

2)固结体强度:24h不小于0.2MPa(大于粉质粘土层无侧限抗压强度)。

3)固结率:>97%,即固结收缩率<3%。

4)浆液稳定性:单水泥浆静置不沉淀不离析或在胶凝时间内静置沉淀离析少。倾析率(静置沉淀后上浮水体积与总体积之比)小于5%。

5)防稀释性:在压力地下水作用下,双液浆液具有较好的防水稀释性能。

6)满足条件下,浆液综合单价低。

浆液的配置

双液浆的配置:配置的水灰比为1:1,水泥浆液与水玻璃的比例为1:0.5,其凝胶时间设定为50~70S

改性水玻璃的配置

改性水玻璃的配置参数:水玻璃的波美度为25Be,水玻璃稀释可采用边加水边用波美计测量的方法,也可采用计算法计算式如下:

V原=(d配-1)×V配/d原-1V水=V配-V原(地铁暗挖隧道注浆技术规程《试行》

改性水玻璃的配置参数:硫酸的稀释:先算出所需浓硫酸和加水量,然后将浓硫酸缓慢的倒入水中,搅拌均匀,严禁将水倒入浓硫酸。改性水玻璃的配置:在高速搅拌情况下,将水玻璃倒入硫酸中,并用PH计(或试纸)测其PH值。目前PH值多采用5.0~5.5。

浆液扩散形式

注浆材料在原状地层中的作用方式主要有渗透扩散、劈裂扩散、裂隙填充、挤压填充等四种,如上图所示。考虑注浆压力、流速、流量等参数选择不当对地面建(构)筑物、管线造成危害,在浅埋暗挖法施工中一般选择主要以渗透扩散和裂隙填充为主的注浆方式。

渗透扩散 劈裂扩散 裂隙填充 挤压填充

注浆机具

超前加固注浆作业过程应选用能够调节压力、流量、流速的双液注浆泵,单液浆注浆采用单液泵或牛角泵。同时,可根据注浆中压力表的数据分析注浆效果甚至开挖面前方的地质情况。

核心土的预留

留置核心土的的主要目的是为了加强开挖面的稳定性,有效地阻止开挖面发生强度破坏。由于开挖引起的应力重新分布,其最大、最小主应力通常集中在开挖面顶部和底部,预留核心土可很大程度改善开挖面主应力分布,使开挖面不出现塑性区,保证掌子面稳定。但核心土留置时应避免其长度、高度与内摩擦角重合。否则,起不到作用。一般经验数据为:距离拱顶高度1.6m~1.65m,两侧距边墙为80cm。

锁脚锚管的打设

锁脚锚管设置的主要目的是为了控制拱顶下沉。锁脚锚管的长度,角度、布置范围均有要求。

其设置长度一般为2.5~3.0m。角度为450,布置范围应在拱架的每个节点位置,特殊地段或重要地段应设2根。与格栅焊接牢固。通过注浆阻止格栅下沉引起沉降。同时应对每根锚管进行注浆处理,及时起到扩大拱脚的作用。在格栅封闭后及时进行锁脚锚管注浆,保证锁脚锚管的作用。

背后回填注浆

在初期支护施工完成后,初期支护与周围围岩不会密贴,会留有一定的缝隙或松散体,随着围岩的下沉稳定,缝隙或松散体会逐渐上移,直至地表,形成地表沉降,为了减少地表沉降,在初期支护封闭后,缝隙或松散体上移前,及时回填注浆使初期支护和周围围岩密实。

回填注浆的主要目的:

⑴、填充混凝土与土体之间因各种原因产生的裂隙,加固土体减少地表沉降。

⑵、起到注浆止水的作用。在各种资料中显示,对回填注浆要求必须及时,在掌子面拱顶形成自然拱,下部形成较强的承载力与拱架共同形成有力的支护体系。

注意事项:

⑴、回填注浆要及时,注浆位置距掌子面长度不超过5m。

⑵、回填注浆要控制好压力,压力过小难以回填密实,过大易压裂初期支护。一般控制在0.3~0.5MPa。

04

格栅施工控制要点

格栅质量符合下列条件:

⑴加工做到尺寸标准,弧形圆顺,钢筋焊接长度、焊缝高度均满足设计要求,沿钢架两侧对称焊接成型时,钢架主筋中心与轴线重合,连接孔位准确。

⑵加工成型的格栅钢架应圆顺,允许偏差为拱部矢高及弧长+20mm,架长±20mm。

⑶格栅钢架由各单元构件拼装而成,各单元间用螺栓连接,螺栓孔眼中心间距公差不超过±0.5mm。格栅钢架组装后应在同一平面内,断面尺寸允许偏差±20mm。格栅钢架平放时平面翘曲度小于±20mm。其倾斜度不大于2度,任何部位偏离铅垂面不大于50mm。

⑷初期支护的钢筋格栅,应在洞外加工成榀,并应进行整环试拼装,合格后编号,给洞内拼装创造条件。要求每榀格栅不平整度及扭翘曲≤10mm,洞内安装时,隧道全断面内每一循环的格栅均应架设在同一平面内,步距差≤10mm。

⑸钢筋格栅在洞内安装的过程中,要确保每一个连接节点准确到位且连接安全可靠。

1、钢格栅的加工

(1)格栅批量加工前要进行首榀的验收;入场要试拼装;

(2)格栅常见的质量问题:

同断面内侧、外侧钢筋不在同一断面;节点处四根主筋不对等;“u”筋、“之”筋“8”筋的间距不满足设计;搭接长度不够;焊缝长度、宽度、厚度不够;有气孔、夹渣、咬边,焊瘤等;电流太大导致的烧主筋、出现烟熏状等。

规范要求:焊缝厚度S不应小于主筋直径的0.3倍;焊缝宽度不应小于主筋直径的0.8倍

标准格栅:

不标准格栅:

导洞开挖格栅安装验收,主要控制格栅安装偏差、节点板的螺栓连接帮焊筋的焊接、连接筋内外双层均匀布设,连接筋的焊接和预留接头长度,背后回填注浆管的埋设,钢筋网片的安装和连接。

格栅网片安装:

格栅安装不仅要控制上台阶,还需控制下台阶。上台阶的结构尺寸验收合格后,下台阶格栅安装时标高可不作为重点控制对象,主要把下台阶格栅的重点定位准确。

标准导洞效果:

05

防水施工控制要点

暗挖工程防水材料主要为2.0mm厚ECB防水板(车站、出入口、风道、换乘通道等的暗挖部分)、1.5mm厚EVA防水板(暗挖区间隧道)。

防水板施工采用无钉孔垫块焊铺法施工,其中一级设防要求时(地下车站及机电设备集中区段),采用2.0mm厚度ECB防水板,二级设防要求时(区间隧道及联络通道等附属的隧道结构),采用1.5mm厚EVA防水板,缓冲层和底板(仰拱)柔性保护层均采用400g/m2的短纤无纺布。与防水板配套使用的材料包括塑料外贴止水带、注浆系统、塑料圆垫片(暗钉圈)、铁垫片以及水泥钉等。

防水层施工控制要点:

1) 基面处理

a、 铺设防水板的基面应无明水流,否则应进行初支背后的注浆或表面刚性封堵处理,待基面无明水流后才能进行下道工序。

b、基面上不得有铁管、钢筋、铁丝等凸出物以及尖锐的毛刺部位存在,否则应清除并用水泥砂浆覆盖。

2)铺设塑料防水板

a、防水板固定必须注意松铺度,铺设好的防水板应于基面凸凹起伏一致,避免混凝土浇筑引起防水层拉裂。

b、两遍验收,在防水板铺设好以及钢筋安装完毕后两次检查验收,防止钢筋施工破坏防水层后导致渗漏水。

c、严防立堵头模破坏防水层。

施工缝沉降缝施工控制要点:

1)中埋式止水带

a、居中,位置准确,位于混凝土层厚的中间,上下两模混凝土中间压接。

b、接头,必须采用现场热硫化接头 。

c、振捣,混凝土振捣充分,保证握裹密贴同时杜绝振动止水带。

2)止水条 质量要保证,遇水膨胀。

3)止水胶 两道并行,对接严密,均匀无孔,硬化稳固

衬砌背后回填注浆施工控制要点:严格进行回填注浆,建议在混凝土预埋钢管,保证注浆压力。确保注浆管的畅通。

防水施工质量问题:

防水板的铺设:利用工作平台将初期支护进行基面处理,防止刺破防水板。梅花型布置Φ80塑料垫圈和射钉将无纺布固定于初期支护上,将防水板吊运到作业平台上,从上到下对称地将防水板焊接到固定垫圈上。采用电热压焊器,粘合牢固,且不烧穿防水板。

④铺设质量检查:防水板施工完成后,对施工质量进行检查,双缝焊接后,进行充气试验,按规定在0.25Mpa的气压下保持15分钟,气压下降不大于10%,否则进行修补。检验合格经监理工程师验收后,进行下道工序的施工。

⑵操作要点

尽量将垫圈固定在喷砼面较凹处,使得防水板尽量密贴砼喷射面。固定点间的防水板长度应视初期支护面的平整情况留一定的富余量,本着宁松勿紧的原则,以防止施做二次衬砌或主体结构时被挤破。每一循环的防水板铺设长度比相应衬砌段多出1.0-1.5米,便于循环间的搭接。

⑵操作要点

尽量将垫圈固定在喷砼面较凹处,使得防水板尽量密贴砼喷射面。固定点间的防水板长度应视初期支护面的平整情况留一定的富余量,本着宁松勿紧的原则,以防止施做二次衬砌或主体结构时被挤破。每一循环的防水板铺设长度比相应衬砌段多出1.0-1.5米,便于循环间的搭接。

⑶技术要求

①铺设防水板时,防水板的铺设方向以尽可能少的出现手工焊缝为主,并不得出现十字焊缝(即不得出现四层材料搭接部位),顶、底纵梁以及仰拱防水板、底板防水板宜采用沿隧道纵向铺设的方法,具体铺设方向应根据结构形式确定。

②防水板采用热风焊 ** 工焊接在塑料圆垫片上,焊接应牢固可靠,避免浇筑和振捣混凝土时防水板脱落,焊接时严禁焊穿防水板。

③防水板固定时应注意不得拉得过紧或出现大的鼓包,铺设好的防水板应与基面凹凸起伏一致,保持自然、平整、伏贴,以免影响二衬灌注混凝土的尺寸或防水板脱落。铁垫片以及水泥钉等。

④防水板之间接缝采用双焊缝进行热熔焊接,搭接宽度10cm。搭接完毕后采用检漏器进行充气检测,充气压力为0.25MPa,保持该压力不少于15分钟,允许压力下降10%。如压力下降,应查出漏气部位应进行全面的手工补焊。

⑤防水板铺设完毕后应对其表面进行全面的检查,发现破损部位及时进行补焊,补丁应剪成圆角,不得有三角形或四边形等尖角存在,补丁边缘距破损边缘的距离不得小于7cm。补丁应满焊,并采用塑料焊条补强焊缝,不得有翘边空鼓部位,以确保单焊缝的不透水性。

⑥对防水层进行验收合格后,才能进行下道工序的施工。

⑦所有防水板甩槎应超过预留搭接钢筋顶端40cm,也可将甩槎卷起后固定,并注意后期的保护,甩槎过短会导致后期接槎无法操作。

⑷施工注意事项

①铺设防水板由专人负责,成立专业工班,工班组成人员岗培训,施工前进行技术交底。

②初期支护表面平整,以防将防水板挤破,如果表面凹凸太大,或围岩异常破碎,造成较大超挖而使支护壁面严重不平时,则酌情采用模喷(灌)混凝土找平,当混凝土基面有明水流时严禁铺设防水板。

③在进行二次衬砌的钢筋绑扎和焊接时,应注意保护防水板,钢筋的两端应设置塑料套,避免钢筋就位时刺破防水板,在焊接点与防水板之间,应临时附设一木板隔离,以防烧坏防水板。

④仰拱防水层铺设完毕后,应注意做好保护工作,在浇筑混凝土时,振捣棒严禁触及防水层。

⑤当破除预留防水层部位的导洞时,应采取人工凿除,尽量避免采用风镐等机械破洞,预留防水层一旦被破坏,会直接影响防水层的后续搭接,无法保证防水板的连续性。

⑥需要破除导洞临时支撑的部位(顶纵梁、底纵梁等部位),必须在预留防水板两侧设置厚度不小于10mm的木板临时保护,避免对防水板造成机械破坏。

车站暗挖结构环、纵向施工缝一般采用聚氨酯遇水膨胀止水胶、注浆管和1.5kg/m2水泥基渗透结晶防水材料;暗挖区间环、纵向施工缝均采用35cm宽钢边橡胶止水带。

暗挖结构变形缝为35cm宽中孔型外贴式止水带、35cm宽中孔型中埋式钢边橡胶止水带以及背水面嵌缝,在顶、侧墙(拱)有条件时,均应设置排水盒。排水盒设置在混凝土施工时表面预留凹槽,凹槽内设置镀锌钢板接水盒,便于渗漏水时将其直接排到道床的排水沟内。

穿墙管处的防水

穿墙管件穿过防水层的部位需进行防水密封处理,这些部位通常可以采用止水法兰和双面丁基胶粘带与防水层进行过渡连接形成密封止水。双面丁基胶粘带先粘贴在管件的四周,然后再将塑料防水板粘贴在双面丁基胶粘带表面,将防水板的搭接边密实手工焊接,最后用双道金属箍件箍紧。

阴角处的防水施工

所有阴角均采用1:2.5水泥砂浆做成5×5cm的钝角,增贴一层防水卷材为附加层,宽度不小于50cm。先铺附加层(转角、阴角两面各宽25cm),再铺(挂)大面防水卷材。

PBA工法防水施工控制要点:

底纵梁防水板预留接头部分的保护:在钢筋绑扎时,在施工缝处的钢筋接头采用接驳器连接,靠近砼灌注侧的防水板要采用1cm厚木胶板进行保护,在靠近需要破除的中隔墙侧采用4cm厚30cm宽木板保护,防止导洞破除时破坏防水板。

顶纵梁防水板预留接头部分的保护:在钢筋绑扎时,在施工缝处的钢筋接头采用接驳器连接,靠近砼灌注侧的防水板要采用10cm厚泡沫板包住钢筋接驳器同时对接驳器和防水板进行保护,在防水板和导洞初支中间在采用5cm厚30cm宽木板进行保护,防止导洞破除时破坏防水板。

背后回填注浆

车站暗挖部分及矿山法隧道顶拱部位的模筑混凝土不易浇注密实,为避免在此部位产生积水,对拱顶结构背后(防水层和二衬模筑混凝土之间)进行二次注浆处理。同时二衬背后回填注浆能够对结构出现的渗漏水情况进行较好的封堵。

在二衬模筑混凝土中预埋注浆管,注浆管固定在防水层表面,便于后续注浆堵漏处理;注浆材料选用水灰比为1:0.4-0.5的水泥浆,水泥浆中添加2~3%的微膨胀剂,注浆压力根据实际情况确定。

相关推荐

APP内打开