土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土站台雨棚学习总结

混凝土站台雨棚学习总结

发布于:2023-03-03 16:50:03 来自:建筑结构/混凝土结构 1 19 [复制转发]

图片

图片

单柱雨棚,柱距9m,顺轨向悬挑4.5m,垂轨向2侧各悬挑4.5m,最大单元为4.5+7*9+4.5=72m。垂轨向不设次梁,板尺寸为4.5X9m,厚度130mm,4500/130=34.6。
双柱雨棚,柱距12m,顺轨向悬挑4.5m,垂轨向跨度5.3m,2侧各悬挑3.35m,最大单元为4.5+12*5+4.5=69m。垂轨向不设次梁,板尺寸为5.3X12m,厚度150mm,5300/150=35.3。
站台雨棚设计计算时应考虑积水荷载对雨棚结构的影响,积水荷载按面荷载进行结构承载能力极限站台计算,按溢水孔底标高下满载的极端情况考虑,且仅考虑与恒载的组合效应。
站台雨棚设计计算时应考虑积水荷载对雨棚结构的影响,积水荷载按面荷载进行结构承载能力极限站台计算,按溢水孔底标高下满载的极端情况考虑,且仅考虑与恒载的组合效应。
雨棚檐口沿股道方向粉刷厚度设计值20mm。
设计工作年限50年,标准设防类,安全等级一级,结构重要性系数1.1,基本风压、雪压采用100年。
环境类别二b类,混凝土保护层,板25mm,梁柱35mm。

来源:《铁路旅客车站站台雨棚》通房(2021)

知识点:混凝土站台雨棚学习总结

某地区门式刚架站台雨棚结构设计施工图


  • zsd_1049206688

    剖析得非常深刻,学习了!

    2023-03-30 18:56:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.06 万条内容 · 1851 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土梁设计起拱和施工起拱

4.4.6 对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。 条文说明:4.4.6 对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,故对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。当施工措施能够保证模板下垂符合要求,也可不起拱或采用更小的起拱值。

回帖成功

经验值 +10