土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机冷凝压力过高的原因

制冷机冷凝压力过高的原因

发布于:2023-03-15 09:32:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

冷凝压力即我们通常说的“高压”,冷凝压力系故障,通常有三种: 

1、冷凝压力过高; 
2、冷凝压力偏低; 

一、 冷凝压力过高

冷凝压力过高,可能原因通常是以下产生的:


  • 制冷系统中的空气或其他不可压缩气体;
  • 冷凝器表面过小;
  • 制冷系统充注太多(冷凝器中液体回收);
  • 冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
  • 冷凝器表面的污垢。



以上为风冷和水冷共同的故障原因,排除方法:


  • 通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度的方法清除冷凝器。如有必要再次进行清除;;
  • 更换较大的冷凝器;
  • 回收制冷剂直至冷凝压力正常。视液镜必须保持充满状态;
  • 设置正确的压力;
  • 清洁的冷凝器。




图片




关于空气冷凝器(翅片式换热器),高压报警,通常还需要分析以下几个方面:


  • 风扇电动机或叶片存在缺陷或过小。

  • 流向冷凝器的空气受限制。

  • 环境温度过高。

  • 冷凝器中通过的气流流向错误。

  • 冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。



排除方法: 


  • 更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片。

  • 清除进气口的障碍物或移动冷凝器。

  • 形成清洁的进气口或移动冷凝器。

  • 改变风扇电动机的旋转方向。

  • 安装可能适用于户外空气的管道。



图片




关于 水冷式冷凝器 (翅片式换热器),高压报警,通常还需要分析以下几个方面:


  • 冷却水温度过高;

  • 水量太小;

  • 在水管内部沉淀(污垢等);

  • 冷却水泵有缺陷或停止工作。



排除方法:


  • 确保较低的水温;

  • 增大水量,有可能使用自动水阀来增大水量;

  • 清除冷凝器水管,可能利用脱氧作用来进行清除;

  • 调查原因,更换或维修冷却水泵(如果已安装)。



二、冷凝压力偏低;

冷凝压力偏低常见的原因如下:


  • 冷凝器表面过大;

  • 蒸发器上负荷小;

  • 吸入压力过低,例如蒸发器中液体不足;

  • 压缩机吸入阀或排放阀可能发生泄漏;

  • 冷凝压力调节阀的压力设置过低;。

  • 放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);

  • 冷却空气温度过低;(空冷)

  • 冷凝器空气量过大;(空冷)

  • 水量过大;(水冷) k)、 水温过低。 (水冷)



根据以上故障,我们按照如下的方法一一排除:


  • 调节冷凝压力或更换冷凝器;

  • 调节冷凝压力;

  • 查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;

  • 更换压缩机阀板;

  • 为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;

  • 移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;

  • 调节冷凝压力;

  • 更换较小的风扇或调节电动机转速;

  • 减少冷却水水流量;

  • 提高冷却水水温。