建设工程消防设计审查验收工作疑难问题解答
百年树人1985
2023年03月17日 10:18:07
只看楼主

本期把目光投向安徽,请看相关摘录: 1、住宅建筑单元与单元拼接时,单元之间凹槽的正对外窗间距有何要求? 答复:根据《公消建字【2016】19号文》及《建筑设计防火规范》国标18J811-1第5.2.2图示9,住宅单元之间的凹槽山墙面上的正对外窗间距不应小于6米,否则相对的外窗需要设置乙级防火窗或防火挡墙等措施。(附图1.2.9) 2、建筑内疏散门或安全出口的净宽度如何计算?子母式防火门子扇不具备自动关闭功能,子母式防火门使用场所是否限制?

本期把目光投向安徽,请看相关摘录:图片

1、住宅建筑单元与单元拼接时,单元之间凹槽的正对外窗间距有何要求?

答复:根据《公消建字【2016】19号文》及《建筑设计防火规范》国标18J811-1第5.2.2图示9,住宅单元之间的凹槽山墙面上的正对外窗间距不应小于6米,否则相对的外窗需要设置乙级防火窗或防火挡墙等措施。(附图1.2.9)

图片
2、建筑内疏散门或安全出口的净宽度如何计算?子母式防火门子扇不具备自动关闭功能,子母式防火门使用场所是否限制?

答复:疏散门净宽度的计算方法如下:

1.对于单扇门,门的净宽度为门扇呈90°角打开时门框内缘至门表面的水平距离。

2.对于双扇门,为两扇门同时呈90°角打开时,两扇门相对表面之间的水平距离。(附图1.5.1-1)

3.当门扇采用手动门栓固定在门框或地面上时,该门扇的宽度不计入疏散宽度,此时需要保证其他门扇开启后门口的净宽度不小于规定值,即从固定门扇的边缘至另一门扇开启90°后的门内表面的水平距离。

4.门的把手等附件,当凸出门表面不大于80mm时,可以不考虑其对疏散的影响。

5. 子母式防火门子扇不具备自动关闭的功能时,不能满足《建筑设计防火规范》6.5.1条的要求,疏散宽度按母门净宽度计算。 (附图1.5.1-2)

图片

图片

3、计算疏散距离,是计算到防烟楼梯间的门还是防烟前室门?

答复:防烟前室是防烟楼梯间的一部分,计算疏散距离时,计算到防烟楼梯间前室的门。

4、消防控制室、消防水泵房开向建筑内的门是乙级防火门吗?

答复:《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019续表23.4.2中注明消防控制室的门应为外开双扇甲级防火门。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.12条第三款规定附设在建筑物内的消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条中规定:通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门;但第1.0.7条规定:建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。故消防控制室、消防水泵房开向建筑内的门应设置为甲级防火门。

5、设置乙级防火窗时需要自行关闭吗?

答复:应为不可开启的窗扇或火灾时可自行关闭乙级防火窗。

6、消防水箱进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙,是执行《消水规》

GB50974-2014、还是《建水准》GB50013-2019的相关规定?

答复:空气间隙定为150mm,两本规范里的相关规定均可满足。

7、汽车库内布置有连续的车位,导致消火栓必须得在连续车位区域内时,能
否将消火栓箱布置在柱子背面?

答复:汽车库消火栓的布置,应结合项目自身的车位布置、柱网等土建条件,考虑汽车和人员通行、车门开启等因素,应设置在易于发现和便于取用的部位。消火栓箱确需安装在柱子上时,宜布置在柱子面向汽车通道的一侧。当设置在停车位之间时,应确保消火栓箱门的开启,栓门的开启角度不应小于120°,且应设置指示消火栓箱位置的永久标识。

土建条件受限时可采用非标产品,如顶部进水的窄型消火栓箱或其他合格的产品。

图片

8、《消水规》GB50974-2014第7.4.10条仅针对最远距离提出了要求,请问两个消火栓之间的最小距离该如何控制?

答复:参考建筑专业两个安全出口的距离要求,同时为了方便使用及展开,两个消火栓之间的最小距离不应小于5m。

9、设置了机械停车位的地下车库自动喷水灭火系统流量如何计算?机械车位下层车架首尾两端的喷头形式如何选取?流量系数K值如何确定?

答复:1)机械车库应按《喷规》GB50084-2017第5.0.1条确定作用面积及喷水强度,并按第9.1.3条计算顶板下及车架内喷头的流量之和。计算机械停车库自动喷水灭火系统设计流量时应附加车架内开启喷头流量,当仅有1层车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为6只,当为2层及以上车架内置喷头时,计算开启车架内喷头数量为12只;

2)可采用边墙式喷头,并满足《喷规》第7.2.6条的要求;

3)K可取80。

10、格栅吊顶在不同通透性程度下喷头采用上喷还是下喷?其安装要求?

答复:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,喷头设置应符合下面规定:

1)当通透性吊顶面积占吊顶总面积的比例大于70%、且符合GB50084-2017第7.1.13条第1款的要求时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合《喷规》GB50084-2017第7.1.13条第2款的规定。

2)当通透性吊顶面积占吊顶总面积的比例不大于70%,或当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%、但不符合GB50084-2017第7.1.13条第1款的要求时,应在吊顶上、下分别设置喷头,且应在下垂型喷头的上方设置挡水板。通透性吊顶的挡水板可设置在吊顶内。

11、自动扶梯仅在最底层设置自动喷水灭火系统,还是每层均需设置?

答复:仅在自动扶梯的底部(有地面处)设置自动喷水灭火系统。

12、地下汽车库的坡道能否设置侧喷喷头进行保护?

答复:侧喷喷头仅适用于中危I级及以下场所,汽车库属中危IⅡ级,不能采用侧喷喷头(机械式停车位除外)。

13、消火栓架空管道的系统工作压力大于1.60MPa时,管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层能否采用热镀锌钢管?

答复:建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层,可以采用热镀锌钢管。

14、室内消火栓系统中消火栓立管与消火栓短管之间能否采用机械三通连接?

答复:连接室内消火栓和消火栓立管的短支管,负荷较小,采用机械三通应不会对立管和接口造成不良影响,采用机械三通可大大提高工作效率,符合安全与经济并举原则。

消火栓立管与水平管之间的连接短管可以采用机械三通连接,但仅限于单只消火栓与立管相连的情况;对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。

15、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.14条,侧向排烟时计算公式中的db应取排烟口下端烟气层厚度还是排烟口中心以下烟气层厚度?位置系数取多少?

答复:排烟口附墙设置或设于排烟风管侧向侧排烟时,db为侧向排烟口中心标高之下烟气层厚度;汽车库设于排烟风管侧向的侧排烟口位置系数取Υ=1。

其余按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.14条执行。

16、住宅建筑按楼层划分防火分区,是按照每层均设短路隔离模块?还是按不超32点几层设置一个短路隔离模块?

答复:住宅建筑可以多层设置一个短路隔离模块,但要满足一个短路隔离器保护的消防设备总数不超过32个点。(此处32点的含义为消防设备的数量不考虑设备地址》)。住宅负一层和地上为不同防火分区。

17、关于消防控制室图形显示装置与其它消防设备的连接问题:

《火规》GB50116-20136.9.2条规定:消防控制室图形显示装置于火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应采用专用线路连接。实践中,由于消防控制室图形显示装置、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器、消防设备电源以及气体灭火控制器、应急照明控制器往往是由不同的施工单位采购的,因此品牌经常不一致,导致完工后消防控制室图形显示装置与电气火灾监控器、可燃气体报警控制器消防设备电源以及气体灭火控制器等消防设备之间因通讯接口不一致而不能连接。后期整改,难度很大。

建议:设计单位在施工图纸中应明确各设备之间的品牌应保持一致或要求各设备具有兼容性,同时在设计交底时应着重强调。

答复:根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第4.1.3规定。 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。故图纸应注明各设备具有兼容性,保证各设备间可正常通信。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

广州消防疑难问题解答 (1)

https://ziliao.co188.com/p63341349.html



知识点:建设工程消防设计审查验收工作疑难问题解答


加倍努力
2023年03月19日 08:36:39
2楼
回复
会游的鱼
2023年03月22日 16:23:09
4楼

很专业的资料学习了,我是做东莞电力安装工程的http://www.gdpurlux.cn

回复
kongenbo
2023年03月25日 20:33:19
5楼
很好的资料
回复

相关推荐

APP内打开