土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 图解防排烟系统,不理解的可以参考

图解防排烟系统,不理解的可以参考

发布于:2023-03-23 11:18:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

#1防烟系统

设置部位

1.防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);

2.避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。

作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。

方式

1.自然通风

2.机械加压送风

  • 自然通风方式

图片
前室示例
图片
楼梯间示例

  • 机械加压送风方式

不具备自然通风条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。

机械加压送风的立面图和平面图示例
图片
加压送风机及风管示例
图片
送风风机房电气控制柜示例
图片
楼梯间加压送风口和竖井示例
图片
前室送风口和竖井示例

#2排烟系统

设置部位

1.较长的疏散走道;

2.有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);

3.中庭。

由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。

方式

1.自然通风

2.机械排烟

  • 自然通风方式 :此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。

虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。

图片
走道示例
图片
中庭示例

  • 机械排烟方式

设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。

图片
原理示例
图片
水平机械排烟系统原理示例
图片
分区示例
排烟口和手动开启装置示例
图片
排烟口手动开启装置示例
图片
中庭机械排烟示例
图片
排烟风机及风管示例
图片
排烟风机房电气控制柜示例
图片
排烟防火阀示例

          防火阀与排烟防火阀的区别

设有机械排烟系统的密闭场所如地下室还应设置补风用的送风系统

机械排烟的补风系统原理
图片
机械排烟系统的补风

图片排烟系统在有困难时,可以和通风空调系统兼用,但应符合排烟系统的要求。

图片


本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:图解防排烟系统,不理解的可以参考

全面图解防排烟系统,看完收藏

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 512 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

静压箱的作用及选型

静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。) 静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失,是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。