土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面排水设施

桥面排水设施

发布于:2023-03-27 09:12:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]



桥面排水设施

1.一般规定

1)汇水槽、泄水口顶面高程应低于桥面铺装层 10~15mm。

     2)泄水管下端至少应伸出构筑物底面 100~150mm。泄水管宜通过竖 向管道直接引至地面或雨水管线,其竖向管道应采用抱箍、卡环、定位卡等 预埋件固定在结构物上。

2.施工流程

3.施工应符合的规定

     1)泄水管的施工应符合设计规定。

2)泄水孔的顶面不应高于水泥混凝土铺装层的顶面。

3)水流的入口大小和布局必须与桥梁桥面的布局相协调,防止谁从桥面流出地面直接冲刷桥台和翼墙,同时避免水和腐蚀性物质侵蚀桥梁构件。

4)在桥梁下面设计合适的排水口,能承受水的侵蚀,防止排水飞溅的水花溅到桥的支撑结构上。

4.质量控制应符合的规定

     1)管道管口密封面要平整光滑,在界面的工作开始之前,应该把内部和外部接口冲洗干净,保持平整无扭曲。

     2)排水管道常用材料铸铁管型、钢管型、钢筋混凝土管型、塑料管型、符合管型等多种管型,管道材质的选择根据设计文件确定,但基本要求是:管材必须有质量部门提供的机械实验报告和力学测试报告及其他相关的数据;外观要求表面平整无不均匀现象;安装前逐节的检查一次,发现存在质量问题或管材质量疑问的责令退货或经过有效的处理。

     3)对于管道接口和施工质量差的,在外力作用下很容易损坏或开裂的问题,首先要选择质量好的界面包装,并根据试验配合比和合理的施工工艺进行施工,然后根据施工作业规范对接口检验,只有闭气合格后,才可以砌井,并选取封闭性好的管材进行施工,填充接口应该请专业技术人员整理加工。

     4)桥面泄水口位置允许偏差应符合下表的规定。

桥面泄水口位置允许偏差

项目

允许偏差( mm)

检验频率

检验方法

范围

点数

高程

0,-10

每孔

1

用水准仪测量

间距

±100

1

用钢尺量

5.成品保护

1)未安装好的给水排水管道管口,必须及时用薄膜、彩布条等封口扎牢,防止杂物进入。

     2)金属材质要涂抹防腐蚀涂料,防止空气氧化及雨水冲刷等其他因素造成的腐蚀。

6.质量记录应包含的内容

     1)桥面泄水口位置、高程、间距检验记录

     2)桥面排水设施进场原材料试验报告


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

桥梁工程

返回版块

19.37 万条内容 · 604 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

伸缩装置安装

伸缩装置 1.一般规定      ( 1)伸缩装置宜由专业队伍进行施工。      ( 2)施工前测量放样应已完成,并经监理工程师检验合格。     

回帖成功

经验值 +10