“民用建筑的防火分区



图片



01.


防火分区


本节涉及条文:5.3.1


图片


概念

建筑内部采用防火墙楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

该空间用分区的建筑面积表示。

作用

  • 将建筑内发生的火灾控制在一个限定空间内,减小火灾危害或损失;

  • 为建筑内其他防火分区的人员争取逃生时间

  •  便于应急救援灭火

制约因素


为了将火灾有效控制在一定空间内,建筑一般会规定防火分区最大允许建筑面积来控制防火分区大小,一般受如下几个因素制约:


  • 火灾危险性类别:可燃物越多,越危险,面积应越小;

  • 建筑耐火性能耐火等级越低,面积可适当扩大;

  • 使用功能和用途人员越密集的重要活动场所,面积应越小;无人操作的设备用房,面积可适当扩大;

  • 建筑高度和层数:层数越多,高度越高,防火分区面积应越小;

  • 内部空间所处位置:地上建筑防火分区面积比地下或半地下建筑大;

  • 自救能力:设自动灭火系统的分区比不设的面积大;具有良好自然通风排烟条件的分区比相对封闭的分区面积大;

  • 防火分隔:采用防火墙分开的裙房与高层建筑主体,可分别按多层与高层设计要求划分防火分区,否则,裙房的防火设计同高层主体要求一致;


划分方式


防火分区主要有竖向水平方向两种划分方法:


图片

▲表1  防火分区划分方式


注:无论采用哪种分区方式,均应严格控制一个防火分区的最大允许建筑面积,确保防火分区之间分隔措施的可靠性和有效性。


 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘、防火分隔水幕、防火玻璃或防火门等防火分隔设施分隔。

图片

▲   防火分区之间分隔示意图


最大允许建筑面积


根据我国目前的经济水平以及灭火救援能力和建筑防火实际情况,规定了防火分区的最大允许建筑面积。


从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。

因此防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。


图片

▲ 表2  不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积


图片

▲   防火发区最大允许面积S示意图

注:

贯穿于建筑内各楼层的楼梯间、电梯竖井、风井,均应划分在各自楼层的相应防火分区内,其建筑面积也应计入相应防火分区的建筑面积。






02.


特殊情况下的分区计算


本文涉及条文:5.3.1~5.3.4


设置自动灭火系统


当建筑内设置自动灭火系统时,可按【表2】的规定增加1.0倍;


考虑到主动防火与被动防火之间的平衡,也参考了其他国家的相关研究,对设置自动灭火系统的防火分区建筑面积作出可以增加的规定。

图片

▲表3  设置自动灭火系统时防火分区最大允许建筑面积

图片

▲  建筑内设置自动灭火系统时示意图


局部设置自动灭火系统时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算;

图片

▲   局部设置自动灭火系统(面积2SA)时防火分区的最大允许面积示意图


裙房


裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。


当裙房与高层建筑主体之间设置了防火墙,且相互间的疏散和灭火设施设置均相对独立时,裙房与高层主体之间的火灾相互影响能受到较好的控制,故裙房的防火分区可以按照建筑高度不大于24m 的单多层建筑的要求确定。

图片

▲  裙房可按单、多层建筑考虑防火分区的平面示意图


自动扶梯敞开楼梯


建筑内设置自动扶梯敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;


叠加计算后的建筑面积大于【表2】的规定时,应划分防火分区。


火灾时,这些开口是火势竖向蔓延的主要通道,火势和烟气会从开口部位侵入上下楼层,对人员疏散和火灾控制带来困难。

因此,应对这些相连通的空间采取可靠的防火分隔措施,以防止火灾通过连通空间迅速向上蔓延。

图片

▲  自动扶梯示意图

图片

▲   敞开楼梯示意图

图片
图片

▲ 自动扶梯布置在中庭的平面示意图


注:自动扶梯的楼层开口周围可参考中庭要求采用防火墙和防火卷帘等进行分隔。


中庭


建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算


在采取了能防止火灾和烟气蔓延的措施后,一般将中庭单独作为一个独立的防火单元。


当叠加计算后的建筑面积大于【表2】的规定时,每层应采用的相应措施。分隔措施要求如下:


中庭与周围连通空间之间做防火分隔

分隔措施要求

防火隔墙

耐火极限≥1.0h

 ②防火玻璃墙

耐火隔热性和完整性≥1.0h

 ③非隔热性防火玻璃墙

耐火完整性≥1.0h

+

自动喷水灭火系统保护

 ④防火卷帘

耐火极限≥3.0h,

并应符合规范6.5.3条规定

 ⑤甲级防火门、窗

火灾时能自行关闭

部位

配套消防设施

高层建筑内的中庭回廊

自动喷水灭火系统

+

火灾自动报警系统

中庭

排烟设施(应满足《烟规》相关规定)

+

不应布置可燃物

图片

▲  中庭各层连通建筑之和大于防火分区最大允许面积要求时,每层应采用的相应措施 示意图


注:

中庭:建筑内部贯穿多个楼层的室内空间。

建筑内院:与中庭不同,它属于室外空间,不属于上、下楼层的连通开口。


营业厅、展览厅


一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下表要求。


设置位置

每个防火分区的最大允许建筑面积

设在单层建筑

≤10000㎡

设在多层建筑的首层

在高层建筑内

≤4000㎡

设在地下或半地下

≤2000㎡


图片

▲  设在一二级耐火等级单层建筑内的商店营业厅、展览厅示意图

图片

▲  仅设在一二级耐火等级多层建筑首层内的商店营业厅、展览厅示意图

图片

▲   设在一二级耐火等级高层建筑内的商店营业厅、展览厅示意图

图片

▲  设在一二级耐火等级建筑地下/半地下的的商店营业厅、展览厅示意图





03.


易混概念



敞开楼梯与敞开楼梯间

概念:

① 开口宽度较大,一般开口宽度大于其周长的1/4;

② 两面及以上无围护结构;


图片

▲  敞开楼梯平面示意图

Q: 面积是否叠加计算?

A: 需要


敞开楼梯间

概念:

三面相对封闭的围护结构;

②楼层入口处无防火门;


仅限于建筑层数为5层及以下的教学建筑、普通办公建筑建规5.5.12、5.5.13条规定之外的其它民用建筑。


图片

▲  敞开楼梯间平面示意图

L=2(a+2b+c)

当W≤L/4,为敞开楼梯间;

当W>L/4,为敞开楼梯;

知识点:防火分区

防火分区

  • 万禾置业
    万禾置业 沙发

    努力学习,天天向上

    2023-03-31 09:26:31

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.56 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位:图中自建房二楼卧室5的绿色墙必须砌在楼板上,它的承重如何解决?

打算在老家盖自建房了,设计了这个户型图,自己对这个户型比较满意。 不过有个问题要请教各位:图中二楼卧室5的绿色墙必须砌在楼板上,它的承重如何解决? 是不是要在楼板下相同位置设承重梁,但梁的两端又没法生根,如何解决?或者如何改进设计?

回帖成功

经验值 +10