工程概况

水韵公园五期项目位于宁波市高新区甬江大道与创苑路交叉口,由展馆、地下停车库及自建人防工程、下沉广场组成,主要结构类型为框架结构,总用地面积103833平方米,建筑面积31247.35平方米,其中展览馆建筑的总建筑面积为1.44万平方米,分为地上三层,地下一层,抗震设防烈度7度,建筑结构安全等级二级。

   

图1 水韵公园五期项目效果图

2

施工工艺

展览馆清水混凝土结构施工流程为:支撑系统搭设→清水侧模板安装→钢筋绑扎→对拉螺杆安装→非清水侧模板安装→拧紧、加固→混凝土浇筑→模板拆除→混凝土养护

模板工程

●模板设计

模板的龙骨采用格栅形式,对于造型复杂,曲率多变的位置采用5mm厚钢面板;对于曲率变化较小,造型较为简单的位置采用17mm厚木面板,模板总厚度为80mm。考虑加工难度和运输高宽限制,确定模板的尺寸。

模板的龙骨、钢面板采用等离子切割机下料,均在工厂工装上完成焊接组装,可以有效保证模板精度,木面板现场采用雕刻机下料,采用自攻钉与钢格栅连接。

     
     

图2格栅龙骨加工

   

图3 全钢模板加工

●模板安装

模板安装前应提前放样,确定入模位置,每块模板至少确定八个控制点,每个控制点按照三维坐标相对关系进行校核。模板安装定位后应有可靠的加固、支撑措施,安装过程还应注意以下几点:

吊装时先在钢筋网片上绑扎两根2m长φ50PVC管,将模板与钢筋间隔开,就位后再取出,确保模板表面不受钢筋磨损、刮伤。

内外侧模板安装定位复核完毕后进行对拉螺栓的预紧,拧紧过程中应确保螺杆垂直面板,避免尼龙头嵌入模板。

洞口处理方式:洞口采用整体封密模式,预先加工与洞口尺寸相同、厚度与墙宽一致的整体框,与非清水要求的一面模板固定,在洞四周粘贴2mm厚海绵条,确保洞口处混凝土不漏浆,然后再进行清水模板安装。


     
     

图4模板加固

   

图5 支撑系统搭设

●模板拆除

拆模遵循“先支后拆,后支先拆”的原则。模板拆除后,应及时清理粘结在模板上的混凝土残渣,并涂刷隔离剂;对模板表面的损伤及时修补,无法修补或会影响使用效果的模板进行更换。

3

钢筋工程

钢筋的原材、下料、折弯都应符合规范规定,同时还应满足以下要求:

●排距及间距控制。钢筋绑扎前在每层墙板下口标记出螺栓孔的位置,同时用三根竖向纵筋在地面上做好水平方向螺孔的排距记号,安装时根据底层标记分别在左、中、右,先绑扎三根钢筋然后逐一绑扎,待竖向钢筋绑扎完毕再按竖筋上的标记绑扎水平钢筋。

●墙体钢筋保护层控制。保护层垫块采用专用支座式垫块,尺寸根据保护层厚度定制,颜色与混凝土颜色相近。垫块按照间距800mm布置,垫块布置起点为距楼板第二步水平筋,呈梅花型布置。曲面部位进行300mm~500mm的加密设置。

●定位钢筋固定措施。墙体钢筋安装完毕后,应用线垂对墙板垂直度进行检查、矫正,并在墙体上口用φ10拉钩勾住墙水平筋和纵筋,拉钩另一端固定于上口脚手架或结构构件上,以保持墙体钢筋网片稳定。

   

图6保护层厚度措施

4

混凝土工程

清水混凝土选用同一厂家、同一配比,运输保证专罐专用,进场坍落度严格要求控制在180mm±20mm;延展度控制在400mm±20mm。振捣时,串筒伸入到距离模板底部500mm,混凝土直接从自制串筒落料至底部。每次浇筑厚度控制在1000mm,振捣棒布置间距为250mm~400mm,“快插慢拔”,混凝土面出现均匀的水泥浆、不再有显著下沉和大量气泡上冒时即可停止。

清水混凝土分段施工完成后,为了确保已完清水混凝土构件一直能维持拆模后的成型效果,应根据天气、季节、模板材质结合施工情况分块分批进行模板拆除,以确保清水混凝土质量符合要求。

   

图7混凝土浇筑

   

图8混凝土振捣

拆模完成后,再浇筑上层墙体时,模板下口安装同一规格的明缝条,粘贴海绵条,保证明缝条与下层的明缝安全咬合,并将成型模板与成型清水墙挤紧固定。为防止漏浆,此处海绵条采取3mm以上规格,下层墙体采用塑料薄膜全覆盖养护。

   

图9模板拆除

   

图10 覆膜养护