地下室车库消防控制室问题
zhuxinghao
zhuxinghao Lv.3
2008年04月12日 09:27:28
来自于通风排烟
只看楼主

做了一个地下室车库的防排烟,审图意见出来后发现消防控制室超过50平了,疏忽了。现在补排风排烟倒是方便,但是送风系统就麻烦了,因为之前是车道自然补风的。各位大虾有没有什么建议?

做了一个地下室车库的防排烟,审图意见出来后发现消防控制室超过50平了,疏忽了。
现在补排风排烟倒是方便,但是送风系统就麻烦了,因为之前是车道自然补风的。
各位大虾有没有什么建议?
blackeye
2008年04月12日 11:38:50
2楼
我觉得不一定要加排烟系统。地下室的消防控制室,原则上应有直通室外地面的安全出口(建规11.4.4条),这个出口不就相当于一个自然排烟口吗?是不是建筑图上没有画这个通道?
回复
zhuxinghao
2008年04月14日 07:36:44
3楼
建筑上,消防控制室是有个楼梯上到地面的
回复
toplhc
2008年04月14日 22:44:14
4楼
疏散用的楼梯我觉得不能作为自然排烟口,不满足自然排烟口要求,建议考虑机械排烟或者做窗井
回复
jiewoo
2008年05月20日 15:26:08
5楼
有楼梯上到地面,就可以利用楼梯口作为自然补风口,但是应补设机械排烟