土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库温度异常的原因

冷库温度异常的原因

发布于:2023-09-12 10:55:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

冷库温度异常问题点比较多,一般常见的问题通常是:1. 不制冷或者制冷效果差;2.制冷速度慢;3.制冷温度持高不下,降不下来;4. 制冷温度下降缓慢;一般情况下,前两个异常问题 ,相对比较少见,目前的制冷机组制冷效果都做得好,制冷效果、制冷速度都是很多厂家产品的主打,今天就冷库温度降不下来和下降缓慢的异常现象,进行分析: 


1、冷库隔热或密封机能差,冷量损耗大 


隔热机能差是因为管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。在冷库施工使用过程中,保温材料的保温防潮机能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,冷库冷量损耗随之增大,库温下降显著减缓。另外,导致冷损耗大的一个重要原因是库房密封机能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。


2、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降 


库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是因为蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。因为冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需按期对其进行除霜。 


3、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降


一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会显著下降,冷库温度下降速度就随之减缓。因此,在日常运行维护中,应留意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气,以进步蒸发器传热效率。


4、节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小


冷库节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。 


5、系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足 


制冷剂轮回量不足主要有两个原因:一是制冷剂充注量不足,只需补入足量的制冷剂就可以了。另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多,这种情况,应先查找漏点,重点检查各管道、阀门连接处,查出泄漏部位修补后,再充入足量的制冷剂。 


6、压缩机效率低,制冷量不能满足库房负荷要求


冷库压缩机因为长期运转,汽缸套和活塞环等部件因为磨损严峻,配合间隙增大,密封机能会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将减少。当制冷量小于库房热负荷时,将导致库房温度下降缓慢。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷链物流的技术发展趋势

随着我国居民收入水平提高和消费结构升级,高品质的食品和冷链物流服务需求正在快速增长。本文我们一起来了解下冷链技术发展,为冷链企业提供了技术创新和市场规划的参考借鉴。

回帖成功

经验值 +10