当楼板厚度不满足构造柱钢筋锚固深度怎么办?一文搞懂
bu不乱
bu不乱 Lv.2
2023年10月08日 17:19:48
来自于建筑施工
只看楼主

如下图所示:当构造柱钢筋在主体施工阶段预留时,构造柱预留钢筋插入楼面梁或者基础梁内锚固,锚固深度为300mm+弯折150mm。 一般基础梁或者楼面梁高度都满足构造柱钢筋锚固要求,但特殊情况下,比如 构造柱钢筋锚固在现浇板中时,由于 板的厚度较小,难以满足锚固深度要求,这种情况应该咋处理呢? 当板的厚度不满足构造柱钢筋的锚固深度时,根据具体工程情况,一般有两种处理方法:


如下图所示:当构造柱钢筋在主体施工阶段预留时,构造柱预留钢筋插入楼面梁或者基础梁内锚固,锚固深度为300mm+弯折150mm。

一般基础梁或者楼面梁高度都满足构造柱钢筋锚固要求,但特殊情况下,比如 构造柱钢筋锚固在现浇板中时,由于 板的厚度较小,难以满足锚固深度要求,这种情况应该咋处理呢?



当板的厚度不满足构造柱钢筋的锚固深度时,根据具体工程情况,一般有两种处理方法:
1、根据构造柱钢筋锚固深度需要,将板上或者板下构造柱横截面部位 加厚,随现浇板同时浇筑;
2、在板下或者板上加锚板穿孔塞焊,如下图所示;


yj蓝天
2023年10月11日 08:16:46
2楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享