高钢规8.8.5条
darkclouds
darkclouds Lv.3
2023年10月26日 15:56:11
只看楼主

请问高钢规8.8.3条,无论N是否大于0.16Af,消能梁段长度都应不大于1.6Mlp/Vl,为什么8.8.5条会规定消能梁段净长大于1.6Mlp/Vl的情况,加劲肋怎么设置呢;这不矛盾吗?

请问高钢规8.8.3条,无论N是否大于0.16Af,消能梁段长度都应不大于1.6Mlp/Vl,为什么8.8.5条会规定消能梁段净长大于1.6Mlp/Vl的情况,加劲肋怎么设置呢;这不矛盾吗?1698306898187.jpg1698306937681.jpg

路漫漫兮
2023年12月06日 15:52:04
2楼

消能梁段轴压比小于等于0.16时,消能梁段长度的规定是“不宜”大于1.6*M_Lp/V_L,而不是“应”。也就是尚且允许设计成弯剪型的,而非强制剪切型。既然有可能,就得对应规定加劲肋的设置要求。


很多“宜”,水平差的图审都直接粗暴的按“应”要求,才是有悖规范的。

回复