冷却塔的安装
坐怀不乱的山楂
2023年11月29日 13:50:25
来自于制冷技术
只看楼主

一、冷却塔作用 当冷凝器采用水冷式时冷却塔的作用是将吸收, 冷凝器散发出来的热量的水,散热冷却,将温度降低,再送回到冷凝器中。

一、冷却塔作用

当冷凝器采用水冷式时冷却塔的作用是将吸收,

冷凝器散发出来的热量的水,散热冷却,将温度降低,再送回到冷凝器中。

二、冷却塔形式

空调制冷系统所用的冷却塔主要有逆流式和横流式,其淋水装置采用薄膜式的。逆流式散热效果好。

三、冷却塔的安装

冷却塔安装工艺流程:

基础复验→冷却塔运输吊装→冷却塔就位安装→配管安装→质量检查→试运转。

(1)基础复验:

混凝土基础应按设计要求浇筑完成,其强度达到承重安装要求;基础预埋钢板或地脚螺栓埋设应与冷却塔支柱生根点一致。基础复验应填写交接检查记录和设备基础复核记录。

混凝土基础表面平整,各支柱支脚基础标高应位于同一水平面标高上,高度允许误差为±20mm。

图示为冷却塔基础图。基础可采用混凝土或钢架制作。

基础应满足设计要求,应符合下列规定:

1 型钢或混凝土基础的规格和尺寸应与机组匹配;

2 基础表面应平整,无蜂窝、裂纹、麻面和露筋;

3 基础应牢固,强度经测试满足冷却塔运行时的荷载要求;

4 混凝土基础预留螺栓孔的位置、深度、垂直度应满足螺栓安装要求;基础预埋件无损坏、表面光滑平整;

5 基础四周应有排水设施;

6 基础位置应满足操作及检修的空间要求。

(2)冷却塔运输吊装

1 应核实设备与运输通道的尺寸,保证设备运输通道畅通。

2 应复核设备重量与运输通道的结构承载能力,确保结构梁、

柱、板的承载安全;

3 设备运输应麦角,并采取防振、防滑、防倾斜等安全

保护措施。

4 采用的吊具应能承受吊装设备的整个重量,吊索与设备接触部位应衬垫软质材料。

5 设备应捆扎稳固,主要受力点应高于设备重心,具有公共底座设备的吊装,其受力点不应使设备底座产生扭曲和变形。

(3)冷却塔就位安装

1 )塔体立柱与基础预埋件和地脚螺栓连接时,应找平找正,连接稳定牢固。

2 )冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。

3 )冷却塔的填料安装应码放平整、疏密适中、间距均匀,四周与冷却塔内壁紧贴,块体之间无空隙。

4 )单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度一致,高度差不应大于30mm。

5 )冷却塔积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀。

6 )风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。

(4)配管安装

1 与冷却塔连接的管路上应按设计及产品技术文件的要求安装过滤器、阀门、部件、仪表等,位置应正确,排列应规整;

2 设备与管道连接应在管道冲洗合格后进行。

3 管道应设置独立支吊架。

4 压力表距阀门位置不宜小于200mm。

(5)质量检查

检查数量:全数检查。

检查方法:尺量、观察检查、积水盘做充水试验或查阅试验记录。

(6)试运转

1 )准备工作

①清扫冷却塔内的杂物,并用清水冲洗填料中的灰尘和杂物,防止冷却水管路或冷凝器等堵塞。

②冷却塔和冷却水管路系统用水冲洗干净,在冲洗过程中不能将水通入冷凝器中,应采用临时的短路措施,待管路冲洗干净后,冷凝器再与管路连接。

③检查自动补水阀应处于动作灵敏准确状态。

④对于横流式冷却塔配水池的水位,以及逆流式冷却塔旋转布水器的转速等,应调整到进塔水量适当,使喷水量和吸水量达到平衡状态。

⑤确定风机的电机绝缘状况及风机的旋转方向,电机的控制系统动作应正确。

2 )试运转

冷却塔试运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的情况及有关数据。如无异常,连接运转时间不少于2h为合格。

①检查布水器的旋转速度和布水器的喷水量是否均匀,如发现布水器运转不正常,应暂停运转,待故障排除后再进行运转。

②检查喷水量和吸水量是否平衡,及补给水和集水池的水位等状况,应达到冷却水不漏的状态。

③测定风机的电机启动电流和运转电流,并控制运转电流在额定电流范围内。

④测定风机轴承温度。

⑤检查喷水有无偏流状态。

⑥测定冷却塔出入口冷却水的温度。

⑦检查冷却塔正常运转后的飘水情况。

试运转工作结束后,应清洗集水池。冷却塔试运转后长期不用时,应将循环管路及集水池的水全部放出,防止冻坏设备。

相关推荐

APP内打开