结构加固 配筋问题
远在远方的凤
2024年01月15日 16:44:36
来自于建筑加固
只看楼主

假如梁底原设计实际配筋值100,现在荷载改变后模型计算值120,通过粘钢加固换算到实配值多少合适?差值20的1.4倍可以吗?

假如梁底原设计实际配筋值100,现在荷载改变后模型计算值120,通过粘钢加固换算到实配值多少合适?差值20的1.4倍可以吗?

lixiansonggg
2024年02月02日 14:36:24
3楼

说明原配筋不够,用改变荷载后弯矩M来计算,原配筋100承载力M1,M2=M-M1来计算钢板用量。