建筑电气防火
wx_47538307
2024年03月28日 23:06:56
只看楼主

来源:注册消防工程师

|

作者:学川小编

第一节 电气火灾危险性及典型电气火灾隐患特征     一、引发电气火灾的典型电气故障及其特征 二、电气系统的主要电气火灾隐患特征 1.配电柜(箱)的典型电气火灾隐患特征 (1)配电箱直接安装在可燃材料上。 (2)下方及周围0.5m范围内有可燃物堆放。 (3)在室内安装时,配电箱(柜)的安装区域应有渗水、漏水现象。

第一节 电气火灾危险性及典型电气火灾隐患特征    

一、引发电气火灾的典型电气故障及其特征

二、电气系统的主要电气火灾隐患特征

1.配电柜(箱)的典型电气火灾隐患特征

(1)配电箱直接安装在可燃材料上。

(2)下方及周围0.5m范围内有可燃物堆放。

(3)在室内安装时,配电箱(柜)的安装区域应有渗水、漏水现象。

(4)同一端子上导线连接多于2根,防松垫圈等零件缺失。

2.配电线路的典型电气火灾隐患特征

(1)有可燃物体闷顶场所,未采用金属管布线;无可燃物体闷顶场所未采用B1级以上刚性塑料管布线。

(2)可燃装饰层内,未采用金属管、可弯曲金属导管布线布线。

(3)建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内或在易受机械损伤的场所,采用护套线直敷布线。

 

(4)穿过建筑物基础时,未加保护管保护。

(5)穿过建筑物变形缝时,未设补偿装置。

(6)插头、插座的温升超过45K。

3.照明灯具的典型电气火灾隐患特征

(1)储存可燃物的仓库及类似场所采用碘钨灯、卤素灯、60W及以上的白炽灯等高温光源灯具。

(2)灯饰所用材料的燃烧性能等级低于B1级。

(3)超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、聚光灯、回光灯、炭精灯等照明灯具(含镇流器)直接安装在可燃材料或构件上。

(4)配电线路未采用独立回路。

(5)嵌入顶棚内的灯具、灯头引线未用柔性金属管保护,或其保护长度超过1.0m。

(6)储存可燃物的仓库及类似场所,灯具垂直下方与储存物品水平间距小于0.5m。

第二节 电气火灾防控措施  

一、电线电缆的选择  

1.普通电线电缆

 

2.阻燃电线电缆

3.耐火电线电缆

二、照明灯具的选型  

1.有腐蚀性气体及特别潮湿的场所,应采用密闭型灯具。

2.潮湿的厂房内和户外可采用封闭型灯具。

3.人防工程内的潮湿场所应采用防潮型灯具,柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具,可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。