特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
安徽正广电电力
2024年04月03日 11:02:29
来自于变压器
只看楼主

换流变压器在特高压直流输电系统中因传输容量巨大而备受关注。较之普通换流变,特高压换流变空投时更有可能引发对称性涌流从而使大差保护更易出现误动作。因而,与普通换流变相比对特高压换流变所配置的差动保护可靠性和快速性的要求非常重要。 其原因是,一方面,特高压换流站采用的变压器台数众多,接地点存在较强的电气耦台,电磁暂态过程和涌流传递规律更加复杂;另一方面,特高压直流输电工程不仅存在类似于普通超高压直流输电的单极不平衡运行方式,还存在多达六十余种的1/2单极、3/4双极以及一极降压、一极全压运行等不平衡运行方式,直流不平衡运行方式的增多,加大了特高压换流变严重直流偏磁发生的几率,使得因铁芯饱和而产生对称性涌流的可能性增大,差动保护误动率增加。

20240326.jpg 


具体来说,特高压换流变压器容易产生对称性涌流的原因有以下几点

一、磁通初值差

当并联的变压器合闸时刻不一致时,可能会出现磁通初值差,从而导致已经工作的变压器由于其他变压器的合闸而产生涌流现象。

二、和应涌流的出现

在一组换流变压器空投时,可能会在合闸变压器涌流持续一段时间后产生偏向时间轴另一侧的涌流,和应涌流现象

二、励磁涌流特性

与普通电力变压器相比,换流变压器的励磁涌流幅值更高,衰减更慢,二次谐波幅值高、占比小。

三、铁芯饱和

直流分量可能导致换流变压器铁芯产生偏置磁通,使铁芯进入饱和区域,从而产生励磁涌流。这种由铁芯饱和引起的励磁涌流被称为故障性涌流。

四、系统设计

特高压直流输电系统的设计和配置,如12脉动换流变压器的接线方式,也会影响对称性涌流的产生。

五、保护误动作

在特高压直流输电中,换流变压器的保护误动作也是导致对称性涌流的原因之一。当保护系统误判为故障并采取行动时,可能会引起不必要的涌流。

综上所述,了解了特高压换流变压器产生对称性涌流的原因是多方面的,对于预防和处理对称性涌流事件至关重要,可以确保电力系统的稳定运行和提高系统的可靠性。