砌石工程质量通病、原因及防治措施
+关注
只看楼主
1 前期勘探深度不够,石料场山体存在裂隙、风化现象;或者表层清理不彻底,导致不合格料混入。
1 施工前要选用合适的料场,对石料物理力学指标进行试验,试验论证合格可作为施工使用的砌石料场。
2 对进场石料进行分批验收,按要求进行质量检测,不合格石料不得使用并清退出场。
2 平整度差,小石过于集中,空洞较大,表面有通缝、对缝。
2 石料质量不合格,面石尺寸不符合设计或规范要求。
1 砌筑前应进行测量放样,砌筑中应检查挂线是否移动。
2 选择单块重量不小于 25kg,最小边长不小于 20cm的石料做为面石。
2 施工前未进行砂浆配合比试验,施工过程中没有根据砂子含水量的变化及时调整拌和用水量。
1 按照规范要求对砂子进行检测,对肉眼可见含泥块的砂子不予进场。
2 施工前认真进行砂浆配合比试验;施工过程中,根据砂子含水量的变化及时调整用水量。
3 严格采用称量法配料,计量器具定期检查,拌和时间要符合要求,尽量采用机械拌合,不具体条件采用人工拌和的,应干拌三遍湿拌三遍。
4 砂浆运输过程中不应出现 泌水 、漏浆或初凝现象。
2 砂浆铺筑厚度不符合要求,未进行插捣或插捣不密实,水平缝砂浆不饱满,石块竖缝无砂浆。
4 施工间隙处未留阶梯形斜槎;继续砌筑前,未清除原砌体表面的 浮渣 。
2 每层砂浆应铺筑饱满且插捣密实,砂浆厚度:料石宜为 2cm~3cm,块石宜为 3cm~5cm。
3 砌筑时应先砌面石,后砌腹石,并应有一定数量的丁石;石料大面朝下,相邻两层、两排应错缝交接。
4 施工间隙处要按规定留阶梯形斜槎,不能留 马牙槎 ;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除,砌筑时应避免振动下层砌体。
1 砌石基面高程控制、工艺控制方法错误,不分段拉线,仅凭砌工肉眼判断。
1 认真放样,牢固标准杆,施工中随时检查,挂线稳定。
2 面层的块石,应挑选一侧有平面的石料,宽度、厚度不应小于 20cm。
2 勾缝前应先清理缝内浮渣,清理深度应在 2cm 以上,然后洒水湿润。
4 浆砌料石、块石、石块等宜勾平缝,浆砌卵石宜勾凹缝,严禁勾假缝。
2 底部石块过小,未座浆就直接干摆砌筑筑,石块小面朝下,使块石压入土中。
3 基础砌完后未及时回填土,基底土受雨水浸泡,造成墙基下沉。
1 砌石前,认真验槽和夯实基坑并找平,基面应坐浆。
2 基础最下一层块石,应选用比较大的石块,使石块大面朝下,摆平放稳。
3 砌体砌筑宜均衡上升,在砌体达到一定强度后,及时进行 土方回填 并夯实。
4 针对不良地质情况,对不良地基采取预加固或设置沉降缝等措施,以减少不良沉陷发生。
免费打赏