室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料? 读者交流中,有被问到 室外钢梯 的防火问题。下面就聊聊这个问题。 问题展开 有点经验的工程师面对类似问题,会不自主地陷入“ 工程师的惯性思维模式 ”,脑子里牵扯出一连串的问题: 1. 室外钢梯是不是疏散楼梯?
室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料?
读者交流中,有被问到 室外钢梯 的防火问题。下面就聊聊这个问题。
有点经验的工程师面对类似问题,会不自主地陷入“ 工程师的惯性思维模式 ”,脑子里牵扯出一连串的问题:
-
-
-
-
规范解读
以上脑子里闪现的问题,是因为有以下相关的规范要求。
依据《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》6.4.5条:
室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.0h ,梯段的耐火极限不应低于 0.25h。
又依据《GB 51249-2017 建筑钢结构防火技术规范》3.1.1条文说明(表中也没特别去说“室外疏散楼梯”,也是有些奇怪。)
以上现在都是老规范了。通用规范一出,其他规范相关条文就要废止了。
《建筑防火通用规范 GB 55037一 2022》 去年6月份实施后,把6.4.5条废止了,以该规范的7.1.11条为准,
室外疏散楼梯应符合下列规定:除 3层 及 3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料 ; 除疏散门外 ,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。
下面就发挥一下从小训练的阅读理解,把室外钢楼梯的防火问题一一对号入座一下,看看对不对:
1. 3层及3层以下,室外钢梯就可以不做防火处理了。
2. 3层以上,梯段和平台也可以不做防火处理了,反正已经是室外了,都有防火门和墙,不会烧到梯段的。
3. 那3层以上,室外楼梯还有梯柱和梯梁,这个通用规范里没说啊,怎么办?
还好规范编制组又出了一本书《实施指南》,有特别告诉我们怎么做:
室外疏散楼梯的平台、各层的结构梁和柱的耐火极限,可以根据所在建筑的耐火等级和室外疏散楼梯的服务高度或楼层数确定,一般不应低于楼梯平台的燃烧性能和耐火极限,即建筑楼板要求的耐火极限。
这样一梳理,是不是很清楚了。哪个可以不做,哪个省不了。
室外钢楼梯采用 钢格板这种产品作为踏步板 ,符合不燃材料的要求,规范又取消了耐火极限的要求,那这样就可以放心 不涂防火涂料 ,继续在室外钢楼梯上用了。
但是三层以上,重要的承重构件:梯柱和梯梁,防火涂料省不了。以后能不能省?要看规范是不是可以继续更新明示了。
-
-
-
建筑钢结构防火技术规范 GB 51249-2017
-
建筑设计防火规范(2018年版)GB 50016-2014
薄型防火涂料,为什么不让用在非常重要的钢结构上?
对于上述“室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料?”有两个不同的观点:
不需要涂
不能为了”防火”而防火,室外疏散楼梯,应是避免让建筑内部的火烧到楼梯,如果已经烧到了,那要重新考虑是否可以作为疏散楼梯用了。
需要涂
室外疏散楼梯采用难燃或者不燃材料,依然需要满足耐火等级对应的耐火时限的要求。最低0.25小时,不涂防火涂料,钢结构都是很难满足的,尤其是钢梁、钢柱,自身的耐火极限大约也就15分钟左右。
如果涂防火涂料,真的要长期发挥防火作用,就需要在涂料过了使用年限后,重新评估补涂,
室外薄型防火涂料的使用年限也就10~15年 。
薄型防火涂料
所谓薄型防火涂料,就是涂层厚度不大于7mm,靠受热后的膨胀来防火。一般1mm厚的涂层,在受热影响后,会膨胀到约50mm。
这个名称,是以前规范用的,现在跟国际接轨后,改名叫膨胀型防火涂料(intumescent paint)。大家交流还是习惯用“
厚型、薄型、超薄型 ”的说法。
膨胀型防火涂料最长能达到的耐火时限是2小时、甚至是3小时,
但是规范规定不宜超过1.5小时。 重要的钢结构构件,耐火极限一般都要2个小时及以上。
规范给出的原因是:耐老化问题可能较为突出,膨胀型大量应用开始于90年代,这一问题还没有引起足够的重视。
另一方面也可能是因为产品质量的可靠稳定性问题,还没有足以让国标规范认可。
在协会标准中已经提出,超过1.5小时的钢构件,可以用环氧类膨胀型钢结构防火涂料,同时也跟国标一样,指出了“非环氧类”涂料出现“老化”的问题,5 年内,耐火极限会衰减 21.7%(试验表明)。
环氧类钢结构防火涂料由于具有优良的粘结性能、耐候性能及防火性能,因此不对使用场所进行限制。
使用条件
对于膨胀型防火涂料,到底涂多厚,可根据涂层的等效热阻直接确定。
那等效热阻怎么算,规范给出了计算公式,根据标准耐火试验得到的钢构件实测升温曲线。
怎么涂
注意什么
为了保证膨胀型防火涂料膨胀不受影响,防腐面漆不应过硬,构件外部应留有足够的膨胀空间,也不应包裹防火毡等。
在设计中一般规定构件的耐火极限和等效热阻,不规定涂层的厚度。 防火涂层厚度会以型式检验报告或型式试验报告载明的厚度为准。同时, 规范有规定最小厚度不应小于1.5mm。
小结
薄型防火涂料在国外应用,已经非常普遍了,施工更方便,成本更低一些。
上面的统计图中可以看到,
薄型防火涂料应用占比已经75% 了。
从规范条文限制的顾虑原因可以看出,国内钢结构的薄型防火涂料市场发展空间还很大。
GB 51249-2017 建筑钢结构防火技术规范
T/CECS 24—2020 钢结构防火涂料应用技术规程