先了解几个有关地铁消防联动的专业设备术语
FAS 火灾自动报警系统
ISCS 综合监控系统
BAS 环境与设备监控系统
ACS 门禁系统
IBP 综合后备盘
PA 广播
CCTV 闭路电视
AFC 自动售检票
PSCADA 变电所自动化系统
防排烟系统
自动控制:FAS(发送火灾模式指令)→BAS→防排烟系统
半自动控制1:操作员工作站下达控制指令→BAS→防排烟系统
半自动控制2:综合后备盘(IBP)下达控制指令→IBP控制器→BAS→防排烟系统
消防水泵
自动控制1:FAS(发送火灾模式指令)→消防水泵
自动控制2:水泵出水干管压力开关→消防水泵
消防广播
自动控制:FAS(发送火灾模式指令)→ISCS→PA
半自动控制:操作员工作站或综合后备盘下达(模式)控制指令→ISCS→PA
火灾警报装置
自动控制:FAS(发送火灾模式指令)→火灾警报装置
非消防电源
自动控制1:FAS(发送火灾模式指令)→BAS→照明配电箱
自动控制2:FAS(发送火灾模式指令)→ISCS→PSCADA
半自动控制:综合后备盘(IBP)下达控制指令→IBP控制器→BAS→照明配电箱
手动控制:车站值班员通过PSCADA操作系统切除三级负荷
应急照明和疏散指示系统
自动控制:FAS(发送火灾模式指令)→应急照明和疏散指示控制器
自动扶梯   (一般仅采用手动控制)
手动控制:综合后备盘(IBP)下达控制指令→自动扶梯控制箱、自动扶梯处人工手动控制
垂直电梯
自动控制:FAS(发送火灾模式指令)→BAS→电梯控制箱
半自动控制:操作员工作站或综合后备盘下达(模式)控制指令→BAS→电梯控制箱
自动售检票
自动控制:FAS(发送模式指令)→自动售检票闸机配电箱
半自动控制:FAS操作员工作站(发送模式指令)→自动售检票闸机配电箱
防火卷帘
自动控制:FAS(发送模式指令)→防火卷闸门控制箱
门禁系统
半自动控制:综合后备盘下达控制指令→门禁系统配电箱
闭路电视
自动控制:FAS(发送模式指令)→ISCS→CCTV
半自动控制:操作员工作站或综合后备盘下达(模式)控制指令→ISCS→CCTV
屏蔽门
半自动控制:综合后备盘(IBP)下达控制指令→IBP控制器→屏蔽门控制器
注:不同地区地铁线路在联动控制程序不尽相同。